• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Máquina hielo ITV Pulsar 145

Máquina hielo ITV Pulsar 145 hace 5 años 1 semana #189501

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Creo que la causa es que estás en mitad de ciclo y no ha llenado la cuba, prueba haber lo que comenta el compañero , girando en el sentido de la flecha.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Máquina hielo ITV Pulsar 145 hace 5 años 1 semana #189502

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Compañeros, esta mañana he estado intentando poner en marcha la máquina y sinceramente hay algo que creo que se me escapa.

Como bien dijisteis, el programador estaba a medio ciclo y no entraba agua. He movido la ruleta de los taquets hasta ser pisado por los micros, empezo a entrar agua y soltarlo por el desagüe, más de 15 minutos. ( lo veo excesivo ) Le volví a mover la ruleta de los taquets hasta que note un click, dejó de entrar agua y empezó a funcionar el motor turbina de la cuba. Una vez pasado un tiempo ( 2 horas ) a fabricando cubitos De hielo.

Una vez fabricado los cubitos de hielo, no entraba el despegue de los cubitos. ( la ruleta de los taquets no se movió en ningún momento ). La moví manualmente hasta que me entró el despegue. Ahora bien mi pregunta:

Cuando debe actuar el motor de programador de los micros? Quien le da paso? Creo que por hay puede estar el problema. Que tiempo aproximado tarda en hacer el despegue este tipo de máquinas?

Adjunto foto, disculpas por la calidad, es el evaporador con los cubitos fabricados :

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Muchas gracias de antemano. Saludos.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
Última Edición: hace 5 años 1 semana por Frigorisdt.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Máquina hielo ITV Pulsar 145 hace 5 años 1 semana #189504

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, creo que tienes mal el motor del programador, no gira. Al principio debe llenar y estar temporizando, entonces corta llenado y válvula de gas caliente (que van juntas) y sigue el compresor. Como el motor del timer o programador no va, te llena 15 minutos hasta que desborda, y debe ser mucho más corto. Luego tiene que estar dando frío hasta que pegue el termostato de ciclo y deje paso al motor del programador. El termostato pega seguramente, pero como el motor no va, no cambia tras consolidar el hielo a la fase de despegue de cubitos. O sea, el motor del programador está frito. Dale tensión 230v y verás como no va.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Frigorisdt

Máquina hielo ITV Pulsar 145 hace 5 años 1 semana #189508

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Sustituye el programador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, biel1, Frigorisdt

Máquina hielo ITV Pulsar 145 hace 5 años 1 semana #189527

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Efectivamente estaba averiado el programador, lo he sustituido y hace todos sus ciclos perfectamente.

Muchísimas gracias a tod@s por participar y ayudar tanto. GRACIAS.

Saludos!
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

Máquina hielo ITV Pulsar 145 hace 5 años 1 semana #189529

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias a ti por terminar el post .
Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information