• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Estanqueidad en válvulas de servicio

Estanqueidad en válvulas de servicio hace 5 años 5 meses #187415

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... en cada caso se tendria que aflojar el prensa, si no la llave se fuerza y despues vienen los problemas para el que viene detras,
abrir y¿¿¿¿ cerrar el prensa siempre,una vez se finaliza el trabajo,
abrir 1/4 de vuelta es suficiente para poner manometros etc etc
pero siempre aflojando el prensa, y recordar apretar despues de cada operacion
la llave para abrir una valvula deberia ser siempre la apropida, pero siempre se va con un destornillador y la inglesa en la mano, asi se usa mas la inglesa que la llave que se necesita, las valvulas buenas son las de acero ,segun para que se empleen,
una maquina para que se quede limpia no tiene que tener nada de gas , y con eso y las operaciones pertinentes todavia !!!!!!! vacio si se puede por alta y por baja, digo maquinas, es mas el gas que se retira se lo llevan a reciclar,
en una instalacion que sea instalacion se hace esto y mas,
asi que en mi caso se saca el refrigerante, claro en instalaciones de mucho peso,
hay que dejar la-s maquinas en orden, y con todo pasan dias y todavia estas en la instalacion, y si la maquina se abre con mayor razon no se recoje el refrigerante¿ se retira? al igual que el aceite,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estanqueidad en válvulas de servicio hace 5 años 5 meses #187417

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hace años , en una ocasión después de instalar un equipo nuevo Daikin con R407C , presurice la preinstalación con 20kg , al día siguiente había perdido presión .
Me volví loco revisando y al final puse manómetro en la unit exterior y es entonces cuando vi que la llave de 3/4 cerrada de fábrica no era estanca .

Cosas de la vida .
Última Edición: hace 5 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Estanqueidad en válvulas de servicio hace 5 años 5 meses #187419

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
La solución es relativamente económica.

Gestor de gases, proceso de reciclado y reinstalar en el equipo.

Esta claro que esto para pocos kg es complicado, pero en instalaciones medianas y grandes es una solución viable
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, jebesat
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information