• Página:
  • 1

TEMA: Frigorífico casero

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186804

  • ertelerita
  • Avatar de ertelerita
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Puede quedarse sin gas un frigorífico sin tener fuga?
El motor no da más de si?
Por sobrecalentamiento del motor?
Ahí va lo que.me pasa.
Tengo el frigorífico de gas 600 carga 42 gramos. El motor arranca perfetamente y comprime pero no llega a la temperatura puesta en el termostato, lleva medio día en funcionamiento y de -15 grados no pasa el congelador.
Previamente lo dejé un día apagado puertas abiertas para que se descongelara todo para evitar que estuviera bloqueado.
Lo próximo iba a ponerle un obús al compresor hacer un vacío y volver a cargar.
Voy por el camino?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186810

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola , entiendo que el frigorífico todavía está intacto de fábrica y es no frost.
Antes de empezar a manipular revisa el ventilador , temperatura de la parte de conservación , ( condensador estático oculto o visible ) si es lo segundo su temperatura , signos de escarcha en la parte
posterior , manchas de aceite , ruidos extraños , el compresor para en algún momento ....etc..etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ertelerita

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186819

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
de fabrica los refrigeradores , frigoríficos o neveras domesticas de fabrica vienen diferenciados con unas estrellas. 1, 2, 3, 4.
cada estrella se corresponde con una determinada presión-temperatura de trabajo, generalmente una estrella corresponde a -6ºC, 2 estrellas corresponden a -12ºC, 3 estrellas a -18ºC y 4 estrellas corresponden a -24ºC. estos grados se relacionan con la capacidad y con la rapidez que el congelador tiene de conservar el genero con seguridad.
por tanto se hace necesario saber de ante-mano la real capacidad de la nevera para saber a que temperatura de trabajo esta diseñada.
en resumidas cuentas no todos los equipos de refrigeracion domesticos trabajan a las mismas presiones-temperatura.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ertelerita

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186820

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
ertelerita escribió:
Puede quedarse sin gas un frigorífico sin tener fuga?
Ningún equipo de refrigeración bota el refrigerante a no ser de que tenga una fuga.
El motor no da más de si?
el motor o el compresor (son dos elementos distintos dentro de una carcasa )puede llegar a fallar.
Por sobrecalentamiento del motor?
la mala condensación o la mala utilización del frigorífico (demasiada carga de género sobrecalentado) hacen que el compresor se recaliente y por ende el refrigerante y se pierdan las características de enfriamiento del refrigerante (alta presión de retorno = alta condensación).
Ahí va lo que.me pasa.
Tengo el frigorífico de gas 600 carga 42 gramos. El motor arranca perfetamente y comprime pero no llega a la temperatura puesta en el termostato,
no se que tipo de termostato tenga tu equipo y que es lo que marque en el display, algunos marcan la temperatura de trabajo (si es esta la temperatura que marca y no se corresponde con un termómetro de alcohol, el display o la sonda estan malos) o puede que el display esté marcando la temperatura mínima alcanzada por el equipo...
lleva medio día en funcionamiento y de -15 grados no pasa el congelador.
Previamente lo dejé un día apagado puertas abiertas para que se descongelara todo para evitar que estuviera bloqueado.
Lo próximo iba a ponerle un obús al compresor hacer un vacío y volver a cargar.
Voy por el camino?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ertelerita

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186821

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Lo próximo iba a ponerle un obús al compresor hacer un vacío y volver a cargar.
Voy por el camino?
lo ultimo que hay que hacer es intervenir el sistema sin antes determinar realmente cual es la causa de la falla
intervenir un frigorífico que trabaje con R600 es similar a intervenir cualquier equipo de refrigeración (con las debidas precauciones y buenas practicas en refrigeracion). con la salvedad de que la carga de refrigerante es muy crítica por la pequeña cantidad que lleva.
me gustaria saber que marca y modelo de frigorifico tienes.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ertelerita

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186836

  • ertelerita
  • Avatar de ertelerita
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias a todos por las molestias pero he podido arreglarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186838

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Si no es mucha molestia, cuéntanos como solucionaste el daño.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186845

  • ertelerita
  • Avatar de ertelerita
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Era un equipo no Frost de la marca Edesa duo24 urban F671.
Desmonte la parte de atrás del cong lador donde está el evaporador y después de darle una visual vi q el ventilador no iba. Mire con el polímero si llegaba los 220v y llegaba así q desmonte el ventilador y lo probé fuera, y este andaba perfecto así q lo monte de nuevo y iba bien. Al montarlo se apagaba de nuevo tenía mala conexión la ficha. puse cinta aislante y una brida (presilla, correilla ....) Y así perfecto.
Después empezó a trabajar el equipo normal poco a poco fue cogiendo temperatura pero vi q en la parte de arriba frigorífico no echaba aire y abrí y tiene una compuerta de paso de aire y está estaba cerrada la he dejado abierta y perfecto.
El equipo a tardado de 12 horas +- en ponerse de nuevo a punto, estuve poniéndole trapos mojado al compresor para q sufriera lo menos posible. Y mojando el condesador La temperatura exterior estaba a unos 28 grados.
Así q arreglado. La ficha del ventilador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186848

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
12 horas pues es poco para todo el volumen del frigorífico , pobre compresor .

La compuerta que dejaste abierta es servo- motorizada déjala que actúe no la fuerces , sino tiene que realizar doble esfuerzo el compresor .
Dale tiempo al tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ertelerita

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186854

  • ertelerita
  • Avatar de ertelerita
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
El compresor refrigerado por agua. Sufrió menos. pero ahora q lo pienso igual fueron algunas horas más.
esa compuerta se cierra cuando el frigorífico llega a su temperatura no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frigorífico casero hace 5 años 6 meses #186859

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
ertelerita escribió:
El compresor refrigerado por agua. Sufrió menos. pero ahora q lo pienso igual fueron algunas horas más.
esa compuerta se cierra cuando el frigorífico llega a su temperatura no?
Si .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.347 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information