TEMA: buscar microfugas

buscar microfugas hace 5 años 8 meses #185632

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
buenas me gustaria saber hasta que precion puedo buscar microfugas con nitrogeno en circuito de aire acondicionado en veiculos , que vares es el maximo que podriameter en el circuito , normal mente le pongo entre 25 y 32 , es correcto ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

buscar microfugas hace 5 años 8 meses #185646

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si el refrigerante es r134a yo no pasaría más de la presión máxima a la que el sistema fue diseñado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

buscar microfugas hace 5 años 8 meses #185647

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
En las especificaciones técnicas no aparece , me gustaría saber cuál sería la precio. Estándar maxima que se tendría que poner de nitrógeno en estos casos gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

buscar microfugas hace 5 años 8 meses #185649

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes.

12bar manométrica es la presión que se recomienda máxima para pruebas de estanqueidad con r134a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

buscar microfugas hace 5 años 8 meses #185652

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
12 bares ? Si el presostato de alta presión está regulado entre 21y 33 bares ? , en isotermos muchos están regulados a 22 bares presión maxima ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

buscar microfugas hace 5 años 8 meses #185655

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
samboromdom dependiendo del refrigerante que tiene el circuito van las protecciones y seguridades y dependiendo del refrigerante trabajará el sistema a distintas presiones para una misma temperatura .
Esos presostatos no hace su función para el refrigerante que trabaja el sistema , la presión máxima de condensación estaría entre 12/15 kg/cm2 máximo , puedes hacer una prueba de sobreesfuerzo mecánica al circuito sobre pasando ésos valores .
Para no llevar al límite el sistema puedes usar detectores electrónicos .
Última Edición: hace 5 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.