Perdona dsbordon, la maquina es una perrunera de estas de bricodepot la fan World 12000 btu, evidentemente inverter, longitud de tubería líquido y gas 2mt. Aprox. En chekeo me da estos datos 3.8 A en funcionamiento una presión de 128 Psi y un salto térmico de 20 grados 30 de temperatura de entrada y 10 de salida de evaporadora, casi siempre se me ha quedado el salto térmico entre 14 y 18 en otras máquinas. Creéis que está bien esta diferencia. La machine va estupendamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Salto térmico 22 grados de diferencia
hace 5 años 8 meses #185612
Yo discrepo, con el permiso de Silen. Una máquina corta de gas da un corto salto de temperatura entre entrada y salida de aire. En mi opinión la tubería podría ser corta, mira el manual, seguramente el mínimo sean 3 metros. El riesgo es que no evapores todo el refrigerante y lleguen golpes de líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
De presion si es 410-A esta bien aproximadamente 8 ªC, e incluso me atreveria a decir que si fuesen 10 o 12 estariamos dentro de lo normal con 30ªC de retorno; 20ªC se salto termico en el evaporador es mucho.
Un factor importante que no comentas es el recalentamiento y la temperatura ambiente porque si imoulsas a 10ªC pero la temperatura ambiente no baja estamos hablando de caudal de aire, ¿es de conductos?, lo que si tengo claro es que la maquina deve de ser una fuente de agua por la condensacion del aire. Recuerda cuanto mas frande es el salto termico mas calor latente y menos sensible.
Las maquinas hay que observarlas en todo su ciclo no en un punto en concreto de la fase de enfriamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Coincido contigo, me la mandaron pues había perdido refrigerante, es una maquina enfrentada pared-pared y el tramo de tubería que Le dejaron fue pequeño. Sabemos que la mayoría de las marcas suelen venir precargadas para 7.5 mts. De líneas con lo que si a cortas estas hasta el límite tendremos exceso de refrigerante con su correspondiente riesgo de no poder evaporar lo todo y encontrarnos con golpe de líquido en nuestro amado compresor, solución: he rectificado la tubería y hecho trampa de aceite, he recuperado parte del refrigerante y me da un salto de diferencia 14 grados para mi perfecto, presiones en rango de trabajo y consumo en amperios también, gracias a todos por vuestra aportación
El administrador ha desactivado la escritura pública.