• Página:
  • 1

TEMA: Duda con las presiones de operacion.

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184840

  • zader8765
  • Avatar de zader8765
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
252361.gif Buenos dias desde el buque NN LEONIS en mexico, les tengo una duda que no e logrado resolver. tengo un sistema frigorifico de congelacion que su temperatura de operacion es de -15°c el sistema trabaja con r-404a , el condensador es de az tubular y elnivel de refrigerante se ve normal en l amirilla de este. mi duda es que el sistema trabaja con las siguientes presiones succion 7 psi y descarga 270 psi. el evaporador se congela muy seguido tanto que el deshielo automatico no le hace gran cosa, que podra ser soy nuevo en esto. Saludos y gracias choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184841

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Condensas con agua del mar, no? Y evaporas en aire? La presión de baja es baja. Puede ser que tengas alto recalentamiento o bajo recalentamiento. Mide la temperatura a la salida del evaporador, con termómetro de contacto, para saber si tienes retorno de líquido y problemas de ventilación en el evaporador o bien tienes recalentamiento alto y problemas de válvula de expansión u obstrucción en filtro de líquido.
Si nos das temperatura del tubo de refrigerante a la salida del condensador vemos el subenfriamiento también.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, francismorcillo, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184846

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Zader.
Cordial Saludo.
Si estamos evaporando a -38ºC y tenemos una temperatura de cuarto de -15ºC tenemos un recalentamiento de 23 K lo que nos indica que tenemos un recalentamiento muy alto.
Hay que mirar varios parámetros para realizar un buen diagnostico: Obstrucción de filtros u orificios. Carga térmica. Funcionamiento de ventiladores en caso de evaporación forzada. Orificio de la o las válvulas de expansión, evaporadores demasiado sucios…
Pudiera ser que falte refrigerante pero es lo último que se evalúa.
La temperatura de condensación esta en un medio de 43 grados necesitamos conocer el sub-enfriamiento.

¿Qué tipo de deshielo utiliza el equipo?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184852

  • zader8765
  • Avatar de zader8765
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
jebesat escribió:
Condensas con agua del mar, no? Y evaporas en aire? La presión de baja es baja. Puede ser que tengas alto recalentamiento o bajo recalentamiento. Mide la temperatura a la salida del evaporador, con termómetro de contacto, para saber si tienes retorno de líquido y problemas de ventilación en el evaporador o bien tienes recalentamiento alto y problemas de válvula de expansión u obstrucción en filtro de líquido.
Si nos das temperatura del tubo de refrigerante a la salida del condensador vemos el subenfriamiento también.

Voy a tomar las mediciones pertinentes para que me puedan ayudar gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184853

  • zader8765
  • Avatar de zader8765
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Voy a tomar las mediciones pertinentes para que me puedan ayudar gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184857

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Toma los datos con el evaporador bien limpio de hielo y todos sus ventiladores ok.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184875

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184885

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Esta en el golfo de México, le faltan unos minutos para llegar a puerto.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184970

  • zader8765
  • Avatar de zader8765
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Muy bien disculpen la tardanza ya tome la temperatura a la salida del evaporador exaxtamente donde esta el bulbo y es de -14°c el evaporador estaba libre de hielo y los dos ventiladores que tiene funcionando, las presiones de trabajo en ese momento baja: 10 psi alta: 280 psi. no se que otro dato les pueda proporcionar para que me ayuden con este tema. un saludo a todos choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184971

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, es muy probable que tengas que cambiar la válvula de expansión.
Si no quieres complicarte más con más medidas, recoge refrigerante, cambia filtro de la línea de líquido y válvula de expansión. Después, hecho esto, comprueba funcionamiento y si tienes que hacer un ajuste de carga de gas ya lo haces.
Tienes recalentamiento alto. La presión de alta no es baja, y en la mirilla ves líquido. Casi seguro que vas bien de gas o sobrado. Pero ese refrigerante no llega al evaporador como debiera. Lo impide seguramente la válvula de expansión. Es lo más probable. También, en menor medida de probabilidad, una obstrucción en la línea de líquido: filtro obstruido o una válvula medio cerrada atascada...
Un filtro mal se sabe porque se enfría, preexpansiona.
En todo caso, mi recomendación es la misma para ir sobre seguro: recoger gas, cambiar vet y filtro. Un saludo.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184974

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Revisa también filtro y orificio de vet.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con las presiones de operacion. hace 5 años 11 meses #184978

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol las reparaciones , de ser posible sabes que se realizan en puerto, puedes abrir la valv exp , limpiar el filtro si se puede, dependiendo de lo que se tenga en el barco, y de lo que se disponga asi se hace, limpiar bateria, 1º hay que contar con los medios de que se dispone, estas como tecnico de maquinas, trabajaste como frigorista, si estas navegando espera que estes en tierra para reparaciones, pero navegando salvo que no tengas mas remedio, no se hacen reparaciones , solamente pruebas de carga fugas limpieza , pero paradas uf, no se lo que habra en esa camara, mejor no cambiar la valvula abrir si quieres cambiar algo espera para estar en puerto no navegando,
suponiendo que tengas los medios para poder hacerlo, esto se hacec uando estas en la base, << pregunta por que esa presion tan alta <<
puede ser el condensador,
la temp se mantiene o no en la camara, si se mantiene , no cambiar nada limpiar si se puede el condensador sin abrir, esto se hace en puerto, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information