• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: duda de rendimiento

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184583

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
estuve ahondando o investigando el tema ,y centrando la atencion en lo que pasa en el evaporador ,no me hablen de lo que pasa en el compresor ,solamente referirse a lo que sucede en el evaporador ,voy a decir lo que entiendo ,el 22 o 404 va a mayor presion casa de -10 de temperatura unos 35 psi o 2,5 bar ,y el 134 va a 15psi o 1 bar , pero la velocidad del 134 debe ser mayor que la del 22 para que de igual rendimiento en kalorias ,o sea el caudal que pasa por el evaporador debe ser mayor en 134 que en 22 ,demostrado en su mayor velocidad ,es la conclusion a la que he llegado
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184584

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
refrio a llegado la hora, de que te toca usar el......
.
.
.
"Coolpack"
.
O el de Danfoss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184585

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
www.en.ipu.dk/Indhold/refrigeration-and-...nology/coolpack.aspx
.
Y puedes bajar el Manual de Uso, un PDF en español, buscando en Internet
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184586

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
refrigerationandairconditioning.danfoss....ware/coolselector/#/
.
Con esos Programas puedes sacar todos los datos de Un Sistema. Están hechos para usarlos.
.
Y lo más importante, son Simuladores, y ves lo que hacen los números......
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio, rodrigomigel@gmail.com

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184587

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En la página del CoolPack te sale el enlace de Su Tutorial
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, refrio

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184588

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"para que de igual rendimiento en kilocalorias ,o sea el caudal que pasa por el evaporador debe ser mayor en R134a que en R22"
.
Eso ahí, así es refrio, compara los Rendimientos de Un Orificio o Boquilla de VET Danfoss a ver qué te Dice?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184589

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y eso coincide con lo que ya escribistes sobre el Rendimiento Volumétrico de los Compresores, R134a más Grande que R22
.
Pero nos salimos de parte de lo que inicio este post.
.
Por Que Rinden Frigoríficamente Diferentes, Los Diferentes Refrigerantes En El MISMO EVAPORADOR?
.
De otra forma
Evaporador Modelo X de Rendimiento 1.000 ( lo que quieras de unidades) en R404A
Lleva un Compresor de 1.000 en R404A y Rinde 1.000 ese Sistema.
.
Pero, ese Mismo Evaporador Modelo X, Rendiría 900 en R134a y Llevaría Un Compresor R134a de 900 y Solo Tendríamos 900.
.
Si aumentas más el Compresor, distorsionas el Sistema
.
Será Que Hay Que Influye El Haber Aumentando La Turbulencia, Por Tener Más Caudal A Través De La Misma Sección Del Evaporador?
.
Detalle que anotaré en "COSAS QUE AVERIGUARÉ"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184591

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184592

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esa Tabla muestra como varía el Rendimiento de ese modelo de Evaporador con diferentes Refrigerantes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184593

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo creo que os estais liando; si la pregunta inicial es porque varia el rendimiento de un evaporador con diferentes refrigerantes la respuesta es muy simple.
El evaporador no varia su rendimiento lo que varia es el rendimiento de cada refrigerante en unas condiciones determinadas de trabajo. Si utilizamos un diagrama de Molliere y trazamos las lineas de temperatura se puede calcular el rendimiento por kilo de cada gas, la temperatura de evaporacion viene determinada por el salto termico aconsejable segun el tipo de evaporador ya que esta determina el HR de la camara, la presion de condensacion la determina la fuente de evacuacion en aire es la maxima de la zona segun normativa y en agua la temperatura de bulbo humedo tambien (torres de recuperacion).
El caudal viene determinado por las velocidades maximas y minimas admisibles segun fabricante por lo que ala hora de elegir un refrigerante todos estos condicionantes nos van a determinar el refrigerante idoneo.
Por todo lo anterior comentado cuando se elije un evaporador lo primero que hay que mirar es el tipo de gas ya que este determina el rendimiento asi de simple.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184597

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no olvidar que hay una expansion, la valvula es la que regula el caudal que va al evaporador controla el liquido que se evapora el justo y necesario, la valvula solo tiene que ver con el caudal potencia termica y el tipo de refrigerante, el mismo cuerpo de valvula cambiando el orificio da mas o menos caudal y esta el sobre calentamiento para ajustar la vet a ese evaporador,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

duda de rendimiento hace 6 años 1 día #184598

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol otra cosa a tener en cuenta es el flash gas,expansion prematura 1 cuando el fluido liquido a alta presion y a l alta temp entra en el evaporador pasando por el orificio, el fenomeno proboca dosificacion que conlleva una bajada de presion importante, entonces el fluido se encuentra de repente y muy rapido a esta presion variando su presion, el fluido busca la temp adecuada a esta presion final es decir estado final,
lo que hace es hervir lo hace tan rapido que parte de el ya se evaporo ni si quiera se intercambio con algo ,alrededor de un 20% . el hecho es que si entra en la vet 100 grs de liquido al pasar por el orificio nos encontramos con 80 grs de liquido y 20 de vapor hemos perdido 20% casi sin poder hacer nada es el flash gas, la expansion prematura , es la evaporacion de parte del liquido, de forma precipitada sin probocar intercambio ninguno y su energia de intercambio es practicamente nula, todo esto cuenta segun tipo de refrigerante, expansion prem la valvula esta por hay para algo, con el filtro deshi....ocurre lo mismo si este esta colmado, empieza alli una evaporacion parcial. tambien se llama flash gas, expansion prematura entalpia 0 , expansion prematura, es la evaporacion de parte del liquido de forma precipitada sin probocar intercambio alguno y su energia de intercambio es practicamente nula, el paso sobre la valvula, o el orificio sera de acorde con el refrigerante utilizado , asi contara la temp deslizamiento presion etc etc sal......el punto clave es el orificio y desde el cual hay que tratar el resto puesta apunto regulacion para sacar el mejor rendimiento,pero todo esto tambien influye sobre el compresor no se puede pretender tener el mismo resultado con un gas u otro,si hay una perdida en la vet ,y otra en el compresor, tu decides sal....
Última Edición: hace 6 años 1 día por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information