• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 3 semanas #184159

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hombre también puedes añadir alquibencénico para mejorar el retorno de aceite , lo que más influye es la instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 3 semanas #184160

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Todo bien Jebesat. No hay nada que no se arregle con un buen plato de papas fritas o de rabas y un par de cervezas heladas. A tu cuenta, claro, JAJAJA
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 3 semanas #184161

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
silenbloc escribió:
Hombre también puedes añadir alquibencénico para mejorar el retorno de aceite , lo que más influye es la instalación.

Hola Silen, y esa mezcla de Poe (propio del compresor) y AB (agregado), no produce los supuestos efectos de la mezcla Poe/MO??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 3 semanas #184162

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Jebesat , se entendió perfectamente tus mensajes nadie piensa que fue una mala intención de tu parte y tampoco que tu tratas a nadie de experimentador quédate tranquilo.
Por otro lado el tema de estos compresores antiguos o de la vieja escuela , su material es compatible para hacer cualquier modificación , cosa que los nuevos compresores no soportarian tales modificaciones , pueden trabajar al rojo vivo y seguirían funcionando con esto quiero decir que cualquier modificación bien echa en estas máquinas y tomando los recaudos necesarios se llegará a buen puerto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 3 semanas #184163

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
dsbordon escribió:
silenbloc escribió:
Hombre también puedes añadir alquibencénico para mejorar el retorno de aceite , lo que más influye es la instalación.

Hola Silen, y esa mezcla de Poe (propio del compresor) y AB (agregado), no produce los supuestos efectos de la mezcla Poe/MO??
Yo comento MO + AB , aproximadamente añadir 1/4 sobre la cantidad de MO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 3 semanas #184165

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
silenbloc escribió:
dsbordon escribió:
silenbloc escribió:
Hombre también puedes añadir alquibencénico para mejorar el retorno de aceite , lo que más influye es la instalación.

Hola Silen, y esa mezcla de Poe (propio del compresor) y AB (agregado), no produce los supuestos efectos de la mezcla Poe/MO??
Yo comento MO + AB , aproximadamente añadir 1/4 sobre la cantidad de MO.
Silen, cuenta más. Has probado esa mezcla con 404a o dónde? Ya sé que yo escribo demasiado, pero otros ponéis casi telegramas y me quedo con ganas de saber más, de experiencias donde se ha probado, jeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 3 semanas #184183

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo he probado en refrigerantes cfc , las mezclas de mo y poe generan residuos de glicerina , por una reacción de los ácidos grasos y vegetales , no voy a desarrollar más el tema ya que supongo que lo que importa es " si al final el equipo funciona o no" lo demás es irrelevante .

Utilizar la teoría acierto/error y dejar de usar las buenas prácticas y procedimientos.
Última Edición: hace 6 años 3 semanas por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, jebesat

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 2 semanas #184200

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues me contestaron el jueves 29 DE MARZO.........
"Gent Cliente,

la ringraziamo per averci contattato.

Il compressore 753CC è un vecchio modello di nostra produzione.

Purtroppo non riesco ad identificare il compressore AAJ75U.

Il modello 753CC può lavorare con R404A.

Raccomandiamo di pulire bene sia il compressore che l'impianto dall'olio minerale che non è compatibile con l'R404A.

Raccomandiamo inoltre di verificare la massima pressione dell'impianto. Il compressore 753CC era progettato per una PS di 25 bar.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti.
Mauro Arsenio
Ufficio Tecnico Commerciale - Postvendita/Technical Commercial Department - After Sales
mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
tel. +39 055 62 321 277
fax. +39 055 62 321 380

MediaDorin:
Twitter Dorin
LinkedIn Dorin

Officine Mario Dorin S.p.A.
Via Aretina 388 -50061 Loc. Compiobbi, Fiesole - Firenze (Italia)
Tel.+39 055 62321 1 - fax +39 055 62321380
R.E.A. FI N.1989-Export FI024104 -Reg.Imp.FI N.00426510483 Cap. Soc. € 3.960.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA IT 004265104832"
.
Pues ya estan escurriendo el Aceite mineral desde hoy lunes por la mañana. no los exprimo, porque son muy duros
.
Da gustos trabajar asi, GRACIAS A TODOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, francismorcillo

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 2 semanas #184203

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y ahora con los datos del fabricante ¿podríamos ir un poco más ?.
Es decir , en vez de poner r404a que tiene un GWP alto y temperatura crítica baja , plantear la instalación con R449 a , si hay posibilidad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 2 semanas #184205

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...... pepe mandaste un correo, y pudiste hacerlo sin cortes, funciona la comput.......
o fue por menseje de facebook sal.....en italy el jueves no es fiesta, es el lunes siguiente,
Última Edición: hace 6 años 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 2 semanas #184253

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Es obligatorio para obtener carnet frigorista tener conocimientos de quimica .......el gas r404 esta en desuso ,cualquier cosa ,mejor que el........ ,la guerra para eliminarlo ,hace años que esta en marcha .........para limpieza compresores nadie mejor que el compañero .....CAMACHO
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores DORIN Italianos de R12 R22 R502??R404A hace 6 años 2 semanas #184257

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Creo que ahora mismo cualquier cosa que se ponga va a entrar en desuso rápidamente.
Hay problema con las juntas de pasar de r22 a r404a? Es una pregunta para los que hayan hecho ya varias reconversiones. Si hay problema de fugas, quiero decir.
En América, donde aún hay países en los que se vende r22, tal vez el r404a tenga más camino. En Europa, ya sabemos.
El problema es que no hay un sustituto claro para el r404a. El que propone Silenbloc tiene sus pegas respecto al r404a, como cualquier gas sustituto que busques. El 449a, según este fabricante, no sirve para sus equipos: 5 grados de deslizamiento y aumento de la temperatura de descarga.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information