• Página:
  • 1

TEMA: Ayuda cámara conservación

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183754

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Buenas de nuevo amigos, llevaba ya tiempo en participar por aquí.
Necesito ayuda sobre una cámara de conservación de unos 54-60m3. (Sin suelo)

Es para conservación de flores (un vivero).

Resulta que ya han pasado varios "manitas" por ella y finalmente me ha llamado a mi que era quien hace tiempo le llevaba el mantenimiento hace años.

Se le jodió uno de los 3 ventiladores de evaporador , se lo cambiaron, era trifásica lo montaron monofásico y.. salió ardiendo. A raíz de ahí dice que hacía un ruido raro y la paró. Le metieron 6kg de refrigerante (r22) y no le queda ni gota. El equipo no tiene descripción para ver la capacidad y creo que sale más barato sustituirlo que repararlo.
¿Que opinan?
Nitrógeno, soldaduras, filtro, gas, .... Etc.
Partiendo de que sea un poro y no que fugue por otro sitio.

El equipo lleva un Calderón de 15lts, osea que solo en refrigerante.....


Gracias makinas!!
Un abrazo y espero vuestra pronta respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183757

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
ferclima escribió:
Se le jodió uno de los 3 ventiladores de evaporador , se lo cambiaron, era trifásica lo montaron monofásico y.. salió ardiendo. A raíz de ahí dice que hacía un ruido raro y la paró. Le metieron 6kg de refrigerante (r22) y no le queda ni gota.
A ver, por partes. Se quema el ventilador y "a raíz de ahí" hace un ruido raro. El compresor hace un ruido raro? Le llega líquido? Entonces dices que le metieron 6 kilos. La fuga la provocó un ventilador quemado? No me queda claro el proceso de las averías. Has comprobado que el compresor esté bien? Está parada ya hace mucho tiempo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183758

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Una cámara de refrigeración para conservación de flores. A no ser que sea de pre frio, es demasiado pequeña de 60m3 nos da más o menos 6 x 4 x 2.5.
No sé que capacidad de enfriamiento tiene pero un calderin, recibidor de liquido, de 15 Kilos nos sirve para acumular 12 kilos y ese seria la carga máxima del equipo.
En cuanto a cambiar de equipo es un factor a resolver con los propietarios.
Aquí en Colombia se repararía, si el equipo no esta muy deteriorado.
Para hacer un montaje se requieren los mismos elementos y maniobras de una buena práctica de refrigeración, cuando se hace un montaje para empezar a cargar refrigerante se comienza por buscar fugas…
Como no se hace claro de donde se origina el “ruido” se hace necesario revisar muy bien el compresor antes de seguir adelante.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183760

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Comento tal como me lo dijo el cliente, al igual que tú supongo que el ruido es líquido al compresor.
Es un semi-hermetico.
Lleva parada desde hace 5 / 6 meses

Pero antes de localizar fugas y hechar dinero, el cliente quiere saber cuánto le costaría un equipo nuevo ya que este lo compró hace tiempo (unos 7 años) que venía de 2a mano de otro lugar.
Puede tener tranquilamente unos 20años.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183761

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
olfera escribió:
Una cámara de refrigeración para conservación de flores. A no ser que sea de pre frio, es demasiado pequeña de 60m3 nos da más o menos 6 x 4 x 2.5.
No sé que capacidad de enfriamiento tiene pero un calderin, recibidor de liquido, de 15 Kilos nos sirve para acumular 12 kilos y ese seria la carga máxima del equipo.
En cuanto a cambiar de equipo es un factor a resolver con los propietarios.
Aquí en Colombia se repararía, si el equipo no esta muy deteriorado.

Exactamente maestro olfera, las dimensiones son 6x4x2,5.

El problema es que no se atreve a reparar por la antigüedad del equipo. Ya le ha dado 3 fugas, y el Calderin picado. Y este sería el segundo ventilador a cambiar. Cada ventilador tiene un PvP de 269€.
El equipo es de r22 (que aquí en España cada día es más caro y poco a poco tenderá a desaparecer)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183762

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
ferclima escribió:
El equipo es de r22 (que aquí en España cada día es más caro y poco a poco tenderá a desaparecer)
Vaya, cada día más caro y desaparecerá? Jeje. Será en wallapop, porque desapareció ya hace un tiempecito 829947.gif Supongo que te refieres a los sustitutos, no?
Última Edición: hace 6 años 1 mes por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183766

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
jebesat escribió:
ferclima escribió:
El equipo es de r22 (que aquí en España cada día es más caro y poco a poco tenderá a desaparecer)
Vaya, cada día más caro y desaparecerá? Jeje. Será en wallapop, porque desapareció ya hace un tiempecito 829947.gif Supongo que te refieres a los sustitutos, no?

Por supuesto que hablo de sustitutos, jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183767

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Alguien se fía de comprar refrigerante en otro sitio k no sea un distribuidor??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183768

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo sé del encargado de una empresa donde trabajé que cuando pillaba un mantenimiento nuevo, repasaba las máquinas abandonadas por la terraza. De una roof top de roca sacó bastantes kilos de r22. Dice que se lo pagaban a 100 euros kilo. Eso fue el verano pasado. No he vuelto a ver este tipo de prácticas ni sé si son muy comunes.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183771

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
jebesat escribió:
Yo sé del encargado de una empresa donde trabajé que cuando pillaba un mantenimiento nuevo, repasaba las máquinas abandonadas por la terraza. De una roof top de roca sacó bastantes kilos de r22. Dice que se lo pagaban a 100 euros. Eso fue el verano pasado. No he vuelto a ver este tipo de prácticas ni sé si son muy comunes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda cámara conservación hace 6 años 1 mes #183776

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
No hay fuga que se resista al nitrógeno. Jejeje
Estaba en el evaporador. Justo donde una de las vueltas entra en la batería.

Ahora toca presupuestar evaporador y sus respectivos (gas, filtro, etc...)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information