• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compressor scroll gripado ??

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178109

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola a todos/as
os quería hacer una pregunta consulta de "ignorante" por asi decirlo
os cuento la situación y luego os hago la consulta
estoy en una averia de una maquina enfriadora trane aquateam 2 tipo 330212-1 ECXAN200E72C1XDDXX............de 49kw y 13kg de r407c con dos compressores scroll CSHA 100KE danfoss trifásico a 400 v con 2 ventiladores y con intercanviador para refrigerar el circuto de agua de los fancoils
la maquina es del 2007
el echo esta en que la maquina se ha parado de repente salinedo la alarma en pantalla de comp. A1 fault y haciendo saltar el reletermico trifásico de los compressores subiendo a 116 A, al resetear y volver a conectar la maquina se conecta nuevamente durante unos 4 segundos antes de volver a saltar por consumo sin dar tiempo a conectarse los ventiladores ni nada, dentro el circuto hay gas, no se ha mezclado con agua del intercanviador (posibilidad de que hubiese una perforación y hubiese entrado agua dentro del circuito de refrigerante)
pinchando un obus del compressor sale gas con aceite
los dos compressores a darle "momentáneamente" tensión manualmente por medio del contactor hace un ruido de como si quisiera ponerse en funcionamiento pero no lo hace, como un jemido
he desconectado la maquina y la he dejado enfria un par de horas y lo he probado otra vez y el resultado es el mismo
el compresor hace un jemido, sube el consumo a 116-120 amperios y salta por consumo (amperaje no de fiar porque debe ser el pico de arranque, ya que forzando un poco mas manualmente me ha empezado a bajar el amperaje a 90 A antes de que me saltase el general)

la pregunta consulta de ignorante es....

se ha gripado el compressor ?

se que los compressores scroll se lubrican con el mismo aceite que lleva el gas o por trabajar en bacio pero en bacio lo dudo porque hay gas
aun no he tenido tiempo a poner relojes, ya que he testeado la parte eléctrica, compresor, etc... y todo esta bien
y de momento me decanto "deduzco" por gripado de compressor

es posible que un compressor scroll se gripe todo y estar lubricado con el mismo aceite del gas ?
Última Edición: hace 6 años 9 meses por reivax2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178110

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
ten en cuanta que los compresores scroll tienen sentido de giro , lo cual quiere decir que si giran de manera contraria tanto las presiones como el consumo y el sonido se alteran en demasía, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178112

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Comprueba que lleguen 400 V a la cabecera de los contactores de arranque de los compresores, puede que te falle una fase.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178114

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, como comentan los compañeros comprueba que te llegan correctamente todas las fases con su tension correcta y que el sentido de giro es correcto, te esta saltando el rele termico por sobrecarga en ese compresor, comprueba con el otro compresor valores de consumo y bobinas del compresor que todo este ok, que los ventiladores te funcionen bien y que el rele termico esta ajustado al consumo nominal del equipo, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178118

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
las tres fases llegan bien a entrada de contactor y salen bien en salida de rele termico, e incluso testeando directamente entrada de compressor llega el voltaje correcto
el rele termico esta ajustado a 25 A tal como pone en la placa referencia del mismo compressor
el sistema electrico lleva un antifase que impide que por cualquier manipulación erronea de la linea electrica se pueda invertir el sentido de giro del compressor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178119

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Verifica presiones en el circuito primario/secundario del intercambiador para asegurarte que no se haya perforado .

Los compresores scroll también se gripan si las condiciones de trabajo no son las correctas , incluso llegar a partir la espira .

También cabe la posibilidad de algún golpe de refrigerante líquido .

Intenta cambiar el sentido de giro por 2sg el compresor para desenclavarlo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178122

  • jpbies
  • Avatar de jpbies
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola! Que tengas el protector de falta de fase, y giro, no solo te protege a la entrada del tablero, no asi si falta una fase al compresor, lo mismo para el sentido de giro, por los consumos que me decis chequea que la contactora no se ponga en corto, suele pasar que alla problemas en esta, pero los scroll mas arriba dijieron los compañeros que por algun golpe de liquido quede averiado a veces solo queda ruidoso pero otras se parte la espiga! Saludos !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178147

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, buenas noches.
Yo probaría con otro contactor, o incluso con una termomagnetica en directo. Podrías tener uno o dos contactos en mal estado. Si asientan mal puede haber chispas o calentamiento y la corriente se va para arriba, y cortan las protecciones.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178150

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, dices que el rele termico esta ajustado a 25A que es el consumo nominal del compresor en placa y que el compresor te consume 90-120A, pero en 1 fase o las 3 ? Te has mirado la resistencia de las bobinas y comparadas con el otro compresor? Lo que comenta el compañero dsbordon podrias probar intercambiando los contactores con el del otro compresor que si te funciona bien no? para descartar que sea el contactor, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178161

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, todo apunta a fallo mecanico del compresor, las partes susceptibles de gripar, entendiendo por gripar la fusion total o parcial de dos superficies en contacto que por fricion alcanzan la temperatura para la fusion de una o ambas superficies y a resultas quedan fuertemente aderidas, son los rodamientos y el pequeño muñon que arrastra las parte oscilante del compresor, se puede dar, como apuntan, puede pasar tambien que una parte de la espiral rompa quedando alojada entre las dos espirales impidiendo el giri libre del compresor, en ambos casos procede cambio de compresor, descarto la posibilidad de fallo electrico por que ni funcionando en dos fases ni girando al reves tiene un consumo tam alto, es mas en dos fases el comsumo puede ser menor, en dos fases es como si colocamos los deos debanados en serie recibiendo la mitad de la tension que funcionando en triangulo, claro que estos compresores suelen funcionar en estrella.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178167

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, como dice xeliño todo apunta al compresor averiado, pero bueno nada le cuesta cambiar los contactores uno por otro y descartarlo y hacer esas comprobaciones en el compresor, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compressor scroll gripado ?? hace 6 años 9 meses #178170

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12486
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
dice que se dispara el térmico, creo que es el térmico rele térmico , si es asi y para arrancar lo tiene que rearmar, ese compresor estaría mal, asi desconectar todo del compresor y comprobar solo el ,pueden ser varias cosas agarrotado, el ruido,
derivado se dispara el rele termico térmico , falta de fase, ronca ruido ,
comprueba el compresor solamente, y klison
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.315 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information