• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: camara enfriamiento rapido

camara enfriamiento rapido hace 7 años 3 semanas #176455

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Los pallets deben colocarse de forma tal que su separación construya túneles de circulación de aire.-
Estos circuitos deben estar correctamente diseñados para lograr la presión del aire necesaria.-

www.google.com.co/search?sourceid=chrome....1.69i57j0.10213j0j8

www.google.com.co/search?sourceid=chrome...me..69i57j0.6866j0j8

casi nunca es el equipo el que presenta la falla en el enfriamiento o en el pre enfriamiento, es la técnica de arrume o la presentación (empaque) del producto a enfriar.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

camara enfriamiento rapido hace 7 años 3 semanas #176456

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
si tengo un techo separador , las dimensiones las cogere esta tarde a ver si puedo solucionar el problema , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara enfriamiento rapido hace 7 años 3 semanas #176457

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues si tienes techo separador, o esos ventiladores no tienen suficiente presión estatica, o como bien dice Olfera, el problema es de disposición de la mercancía.

Pasa datos de todo, a ver como podemos ayudar.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

camara enfriamiento rapido hace 7 años 2 semanas #176504

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Última Edición: hace 7 años 2 semanas por electom21. Razón: fotos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara enfriamiento rapido hace 7 años 2 semanas #176505

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
las dimensiones son 11 de largo , 5 ancho , 4,5 m de alto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara enfriamiento rapido hace 7 años 2 semanas #176519

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.forofrio.com/media/kunena/attachments/13089/Sin-ttulo-1.jpg

si nos fijamos en el flujo del aire frió, por muy frió que este y por mucha velocidad que tenga, solo enfriara las cajas de arriba ya que no hay flujo de aire por dentro de las cajas arrumadas en los pallets, las cajas están mal arrumadas de acuerdo al diseño del túnel.



se debe recordar que el aire fluye por donde menos resistencia tenga. y que es debido a esto que se requiere forzar el paso del aire a través de las cajas o la mercancía

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 2 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, electom21, silenbloc, francismorcillo
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information