• Página:
  • 1

TEMA: Nevera no enfría.

Nevera no enfría. hace 7 años 1 mes #175962

  • Javier.icv
  • Avatar de Javier.icv
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenos días estimados.

Hace poco me encontré con una nevera, la cual tenía la descarga del condensador y la entrada al capilar sin filtro desidratador. Mas encima al parecer el capilar se cortó un poco (creo que no debiese presentar mucho problema ese capilar cortado, debo imaginar que se cortó 10 10 aprox.)
El tema es, instale el filtro desidratador conecte ambas partes, cargue refrigerante pero aun así el dispositivo de expansión (capilar), no logra bajar presión, prácticamente se encuentra a temperatura ambiente.
Respecto a esto, el ventilador del condensador noto que anda un poco lento en velocidad, tal vez puede ser que no esté logrando disipar todo el calor, y por ende la entrada al capilar es una mezcla de gas y líquido.

Se agradece cualquier ayuda constructiva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera no enfría. hace 7 años 1 mes #175968

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, te has preguntado porque el circuito no tenia filtro y cuanto tiempo estaba asi, los tubos estan al menos sellados o a la intemperie que gas, que aceite lubrificante, le falta el 10% de capilar o algo asi, que presiones que temperaturas, por cierto has hecho vacio antes de cargar gas, comprobaste ausencia de fugas, ademas la diferencia de presion no solo la mantiene el capilar tambien es fundamental el compresor para tal menester. Espero que encuentres constructiba la respuesta
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.176 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information