• Página:
  • 1

TEMA: LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175635

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenos dias a todos,
No se si alguien podría ayudarme a darme cuenta cuando y como saber que le estuviera llegando refrigerante liquido al compresor por la linea de succión. Gracias de antemano y un saludo a toda la comunidad del foro 19167emotico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175638

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Buenas:

Hay varias formas de comprobarlo pero hay dos básicas:
- Ver el nivel de retorno de hielo en la tuberia de aspiración. Si se te hiela más adelante de la vàlvual de aspiración del compresor, es que tienes retorno.
- Toca el carter del compresor. Tiene que estar caliente y si está frio, es que tienes retorno de líquido.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d, LuisAnto

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175641

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y entender lo que significa la Relación Presión/Temperatura de los Gases, conceptos como Vapor Húmedo, Recalentado y Seco y sobre todo, en que se basa el Principio de Mantener el Equilibrio en un Sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175646

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Recordad el cuento de los borreguitos blancos...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, LuisAnto

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175662

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, celtronics2011, LuisAnto

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175711

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
claro "olfera" , es la diferencia entre saber el A , B , C o no tener ni la más remota idea....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175713

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, LuisAnto

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175724

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Mide recalentamiento...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, LuisAnto

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175769

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Mide recalentamiento a la salida del evaporador y el recalentamiento total. El hecho de ver hielo no es señal de tener retorno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175780

  • elky
  • Avatar de elky
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Poca experiencia , intentando aprender
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
hola , no entiendo muy bien eso de " Si se te hiela más adelante de la vàlvual de aspiración del compresor, es que tienes retorno" e decir el refrigerante aumenta de temperatura en el evaporador eso produce condensacion en el evaporador hasta que llega el refrigerante
a la aspiracion del compresor en gas , se supone que cuando es gas totalmente no produce escarcha por que ya no esta robado calor , de lo contrario si por lo que sea sigue el refrigerante en estado liquido a la entrada del compresor causaría escarcha

he entendido bien ?


un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175781

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola elky el retorno de refrigerante líquido a compresor es independiente de la escarcha que pueda tener la línea de aspiración o el propio compresor .

Para verificar el retorno de refrigerante líquido al compresor debemos tomar y observar ; recalentamiento , estado y temperatura del aceite en carter así como consumo de compresor además de temperatura de descarga .

La escarcha en el caño de aspiración es un síntoma de que la temperatura de evaporación es inferior a 0ºC y la humedad del ambiente ( cantidad de agua por m3 ) se adhiere a los elementos , formando la escarcha .

Un saludo.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto, elky

LIQUIDO REFRIGERANTE AL COMPRESOR hace 7 años 1 mes #175804

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Que rica información la que brindan, gracias por tomarse su tiempo. pero hablando aún del tema.
Para cada sistema de refrigeración el sobrecalentamiento es distinto? es decir, si el valor que obtengo en un sistema de refrigeración de baja temperatura es diferente a otro de media temperatura, o es que tiene que ver con el tipo de refrigerante que usa.?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.278 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information