TEMA: dolor de muelas por equipo zanotti

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175187

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola dsbordon, y si aprovechas las palas de 25 para conservar el diámetro y colocas el motor nuevo de mas velocidad
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175194

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Cambia los ventiladores por unos de rotor externo de pala 250mm. En estas medidas puedes conseguir a 1300 o 2600rpm.

Lo más interesante es que los de 1300rpm mueven el doble de caudal consumiendo la mitad de potencia.

Si pones los de 2600rpm consumirá lo mismo, pero triplicando el caudal que el ventilador original de 10/16W.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175195

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Frigotron y Kenny.
Claro que me gustaría mantener esas palas, tienen un ángulo de incidencia bastante considerable están intactas. Lo que pasa que la marca de motor que están tratando de conseguirme tienen un sentido inverso de giro, aunque a veces se pueden desarmar e invertir las tapas.
Kenny, de esos no puedo conseguir. Y son carisimos!!

Gracias por el apoyo muchachos!
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 7 años 1 mes por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175303

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Estimado compañero: Si el motor que hay nuevo gira al rever y este tiene las dos tapas o carcasas laterales iguales, solo tienes que desmontar el motor y dejando el estator en la misma posición sacar el inducido con su tapa e introducirlo por la otra parte. De esta manera ya te sirve las aspas originales. Y a colocarlo en su sitio. Suerte. He insisto coloca el bulbo del termostato lo mas cerca posible al evaporador de forma que capte bien el frío, esto va a ser que pare por termostato, y automáticamente se elimina que el evaporador se congele. Aunque la parada sea engañosa al no congelarse el evaporador el frío sigue sumando y al final la cámara llegara a su temperatura correcta, que te la dará el termómetro exterior. Este caso se me dio en una similar de un restaurante que habrían mucho la puerta y entraban cosas calientes y por lo tanto entraba mucha humedad y con nada el evaporador ciego. A pesar de los descarches. saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175308

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Buen dia Camacho, ya me llamaron de nuevo. Esto ya me tiene las encías hinchadas, por no decir cosas peores!
Uno muchas veces peca de correcto, y en el afán de hacer las cosas como dios manda termina poniéndose la soga al cuello.
Alla voy de nuevo. Iba a estirar el deshielo a 35min y ahora que recuerdo la sonda estaba dentro de la UI, colgando del caño iba pegada al panel evaporador. Por algo estaba ahi.
Asi que voy a tomar su consejo.
Muchas gracias.

Ah! Les cuento que llegue a un sobrecalentamiento de aproximadamente 7k, pero me hace tanto hielo como si le faltara gas o mas aun, pero en menos tiempo.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 7 años 1 mes por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175476

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
be25frer_.gi be25frer_.gi
Hola amigos!! Lo primero, primero. Agradezco sinceramente la paciencia y la ayuda recibida.
Ya quedo trabajando la maldita.
Despues de tanto esfuerzo logre dejarla trabajando desde el sabado al mediodia.
Meti la sonda de ambiente dentro del gabinete del evaporador, le saque unos 300 gr de gas y estire el deshielo a 35 min cada 3hs, con 5 minutos de goteo. La baja quedo en 48 psi y la alta en 265 psi. La temp ambiente en la condensadora era de 27°C.

Ayer domingo a la mañana, 10.30, la temp estaba en 9,6°C. Fui a las 20 controlar y estaba en 10,7°C segun el display y 8,2 segun el termometro de ambiente que me pusieron ellos (para ellos). Corregi la desviacion de temperatura, estire el tiempo entre deshielos a 4 hs, estire el tiempo de dshielos a 38 min, el goteo quedo en 5 y puse un retardo de 3 minutos para el arranque del compresor.
Despues de una hora tenia una baja de 42 psi con una temperatura en la succion de 1°C, es decir recalentamiento de casi 9K, la alta quedo en 248 psi con una temperatura en el caño despues del filtro de 41°C, o sea un subenfriamiento de 6,5k.
Hoy estuvo ciclando todo el dia y se mantuvo entre 6 y 9 °C.
Ya se que recalentamiento y subenfriamiento no son los ideales, pero no son tan malos si pensamos que tengo buen retorno hacia el compresor y los dias de calor resitira pues adentro ya esta frio (hay poco calor que sacar), y si la alta sube tambien aumentara la diferencia de temperatura asi que (espero) habra buena transferenci de calor.
Ya se que esta evaporando muy bajo, pero despues de reparar meti mucho mas gas (1500 grs) y se congelaba el caño de descarga, el hielo se extendia demsiado rapido hacia el panel y se bloqueaba a la hora.
En definitiva, quedo como un equipo de baja trabajando con poco rendimiento en media temperatura.
Y como dije en algun momento, todos tuvimos razon, al final fue combinar teimpos de funcionamiento, de deshielo, presiones y carga de gas. TODO FUERA DE PARAMETROS NORMALES.
De nuevo, gracias a todos. Ya los voy a estar molestando por alguna otra piedra en el zapato.
Salud. wwansg1_.gif
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 7 años 1 mes por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175479

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Por lo pronto la temperatura no baja hasta 4º C como mínimo, o el termostato corta antes, a que temperatura debe de estar la cámara. Y por otro lado no has dicho como has solucionado el tema de los ventiladores para aprovechar las aspas originales . Saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175500

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Bueno, desde el primer dia me pidieron entre 6 y 8 grados, asi que por ese lado estoy bien.
Lo de los ventiladores quedo igual, de los benditos motores de 2800rpm ninguna novedad, y el bobinador no quiere hacer el intento por evitarse la fatiga y el riesgo de tener que estar cambiando conexiones a cada rato si algo sale mal.
De los motores de rotor externo solo me pueden conseguir en 300 mm y no entran ni con vaselina.
En fin, la camara esta entre 6 y 9 que es lo que importa.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175531

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
No me había percatado de la temperatura deseada. Siendo así estupendo, ya que estamos preguntarte si en realidad corta por termostato o las únicas paradas que hace el compresor son por los des escarches. Saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175533

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si te vuelve ha dar dolor de muelas por alta temperatura y no es posible la modificación del caudal de condensación , puedes poner un pequeño rociador de agua accionado por solenoide y presostato de alta , justo en la parte de abajo del condensador que añadiste .

A grandes males , grandes remedios .
Última Edición: hace 7 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175535

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola de nuevo amigos!
Don Camacho, aunque sea difícil de creer esta cortando por termostato. Llame un par de veces y estaba en 6,5 y 6,9. Es decir por debajo de 7 (temp de consigna), por ende el compresor esta parado.
Aca debo comentar que al igual que en cámaras de baja temperatura, los ventiladores de la UI paran junto con el compresor. Eso me parece clave, ya que evita la condensación de humedad ambiente, sobre todo sabiendo que les gusta dejar la puerta abierta o mal cerrada.

Silen, esa idea me la diste en los primeros días y nunca la descarte. Yo se que funciona, pero no tengo agua cerca de la máquina.

Lo mas sensato creo, seria poner un ventilador viejo o un cooler de 120 mm o un poco mas en el condensador adicional que coloqué y forzar el paso de aire.

Aclaro: No soy de las chambonadas o chapuzas, pero si no queda otra, las hago. Ya vieron la foto del condensador que puse adentro de la UE.
Bueno amigos, gracias de nuevo
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dolor de muelas por equipo zanotti hace 7 años 1 mes #175544

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
También tengo que exponerte que te indique como cambiar de giro un motor sin cambiar las conexiones, para aprovechar las palas de sentido contrario al motor nuevo. Y ademas decirte que el bobinador no puede cambiar la velocidad de un motor de 1500 R.p.m. con solo cambiar las conexiones. Para tal efecto tiene que realizar el bobinado nuevo. Y es necesario que el estator de dicho motor tenga las ranuras y la forma adecuada para alojar las bobinas nuevas. Y que el inducido también admita dicha transformación. En definitiva no es tan fácil como parece. Y tampoco sabemos si el bobinador tiene la capacidad técnica para realizar ya no el trabajo sino el proyecto de dicha transformación. Con eso no quiero dar en entender que yo pueda, pero si se ver el alcance del tema. Por lo que entiendo no has cambiado a los motores de 3000 R.p.m. a cuenta de que esto son de giro contrario, a las aspas originales. En todo caso ya tienes la solución. Giro del estator, si son las dos tapas laterales iguales. Saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.359 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information