• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: De R404 a R134

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173783

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos esto es mas una consulta que un problema, tengo un compresor de R404 y necesito hacerlo funcionar con R134, quisiera saber los pro y los contras que voy a tener, si rendira bien y demas.
Seguramente algun compañero habra echo un retrofrit de este tipo desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173785

Hola Rachu! Vamos a partir de la base que R404A es un sustituto del R502 y su utilización es para baja temperatura, en cuanto al R134a como conoces es sustituto del R12, indicado para alta temperatura.

Si el compresor es para R404A, baja temperatura por que trabaje con R134a y en alta temperatura no creo que surja ningún problema mientras que garantices un buen recalentamiento, determinar la potencia que va a dar ese compresor ya es diferente.......

Aquí te dejo un post donde el compañero Moncayo para un mismo compresor facilito datos con diferentes reffigerantes:

www.forofrio.com/index.php/foro-24/14-el...y-r404a?limitstart=0

Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rrachu

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173786

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Muchas gracias Rodrigo por la informacion, decir que nunca ise un retrofrit de R404 a R134 si otros.
SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173788

Rachu yo pensaba que querías utilizar un compresor de R404A con R134a en algún equipo que fabricadas tu o algún invento que se que te gusta hacerlos pero no se puede hacer un retrofit, mantener equipo original y pasar de un refrigerante a otro.

Date cuenta de las presiones, temperaturas, densidades son muy diferentes de un refrigerante a otro y tendrás problemas para empezar con la expansión y dimensionado del equipo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rrachu

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173798

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Faltan datos.

Para empezar no tienes porque tener problemas con el compresor. No va a sufrir ni se va a recalentar.

Lo que va a perder es más del 50% de rendimiento.

Luego sustituir VET, ajustar presostatos...

Calcular si las líneas de líquido y aspiración necesitarían modificaciones.

...

Hace dos años en charla de gases fluorados de Madrid dijeron de hacer eso mismo en centrales para reducir la probabilidad de fugas y el GWP y me echė las manos a la cabeza.

Yo he transformado equipos de R404A baja a R134a alta. Pero en esas condiciones y no otras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173801

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Como comentan los compañeros, no vas a tener problema alguno, el R404A es una mezcla compuesta por R134A entre otros
Yo tengo alguna máquina que por falta d presupuesto (enfriadores de agua para consumo) se han reconvertido a R134A, y van como una puncha, rinden menos, tardan más en enfriar pero hacen la función.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173802

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Jjaja no Rodrigo no es un invento, les cuento me a llegado al taller una heladera americana familiar con frezer y conservador con el compresor dañado, es un Danfoss SC18F de R134 el cual tiene un desplazamiento de 18cm cúbicos. Es imposible conseguir este compresor por estos lados , mirando algunas tablas encontré un Tecumseh TYA2431Z de R404 que desplaza lo mismo que el Danfoss. Estaba pesando montar este compresor y cambiar capilar pero necesitaba que gente más experta como ustedes me tiren un manto de luz con respecto al tema.
Desde ya muchas gracias por las respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173803

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Me olvidaba de lo más importante pienso cargar el compresor de R404 con R134 soy todo oídos que les parece.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173805

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
charrua si vas a usar 404 el desplazamiento es menor que si usas 134 para la heladera
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173807

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No termino de enterarme muy bien lo que pretendes, tenias un equipo que trabajaba con R134A con compresor danfoss y quieres tener ahora un equipo trabajando igualmente con R134 A pero montando un compresor recomendado para R404A, o al menos eso es lo que entiendo yo al leerte....eso no es un retrofit.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173808

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Es muy fácil rrachu lo que tienes que hacer, Veras.... Si a un frigorífico con el compresor averiado (Danfoss SC18F de R134) le pones un compresor nuevo que tienen el mismo desplazamiento volumetrico (18 cm3, un Tecumseh TYA2431Z) no hay que hacer nada en especial excepto comprobar realmente que el resto del sistema frigorífico del frigorífico original es para R-134a y al nuevo compresor, al Tecumseh TYA2431Z, ponerle una etiqueta donde ponga R-134a y borrar lo de R-404.

Saludos
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

De R404 a R134 hace 7 años 4 meses #173821

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Roverman escribió:
No termino de enterarme muy bien lo que pretendes, tenias un equipo que trabajaba con R134A con compresor danfoss y quieres tener ahora un equipo trabajando igualmente con R134 A pero montando un compresor recomendado para R404A, o al menos eso es lo que entiendo yo al leerte....eso no es un retrofit.
Hola es un frigorifico de R134 expansion por capilar con compresor Danfoss como no puedo conseguir este compresor por estos lados , pienso montar un compresor Tecumseh para R404 y cargarlo con R134 este tiene el mismo desplazamiento que el Danfoss, espero ahora que hayas entendido lo que pienso hacer.
Gracias por tu respuesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information