• Página:
  • 1

TEMA: Presostato Diferencia Aceite compresor de Tornillo

Presostato Diferencia Aceite compresor de Tornillo hace 7 años 5 meses #172558

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas tardes compañeros, espero que les vaya bien, de nuevo acudo a ustedes con ciertas dudas y esta vez en una instalacion con 2 compresores de tornillo Mycom a los cuales les hicimos una puesta apunto el año pasado, y a empezado saltarme el presostato diferencial de aceite de uno de los compresores, salta de forma esporadica muy de vez en cuando este ultimo mes. La instalcion no a dado ningun problema este ultimo año y se cambio el aceite y refrigerante, la instalacion va bien en general y solo suele dar este problema dejando inutilizado el segundo compresor.

Mañana ire a hacer una revision a la instalación, y lo primero que voy a mirar es el filtro de aceite que lleva, ya que los niveles son correctos, incluso un pelin mas alto de la segunda mirilla de nivel del separador que tiene.

Lo que me gustaria es que me ayudeis a indentificar posibles causas que lleve a este problema, fuera de lo que es el nivel de aceite, y que me lleve a que salte de forma esporadica el presostato. Solo salta el del compresor 2 el del compresor uno nunca a saltado.
La intalacion lleva un separador de 700 litros de capacidad y un intercambiador para enfriar el aceite y despues el filtro, de ahi se bifurca una toma para cada compresor. La intalacion la verdad que tiene ya mas de 20 años y e llegado incluso a pensar que falle el propio presostato.

No se que ideas podeis aportar .

Gracias compañeros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Presostato Diferencia Aceite compresor de Tornillo hace 7 años 5 meses #172561

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas.

Pues lo primero es empezar efectivamente por comprobar que la presión diferencial es la adecuada, y que el presosato diferencial funciona correctamente.

A parte de esto y sin conocer el modelo de compresor, habría que mirar filtros de aceite, presión de bomba ( si la hubiera), retardo de alarma del presostato, etc.

Hace poco me paso algo igual con un bitzer de amoniaco. El problema era que el filtro interno llevaba años sin cambiar....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Presostato Diferencia Aceite compresor de Tornillo hace 7 años 5 meses #172569

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Supongo que a los dos compresores se les cambio el aceite con las mismas características y cantidad que el original .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presostato Diferencia Aceite compresor de Tornillo hace 7 años 5 meses #172577

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Es una central con 2 compresores de tornillo, ambos comparten separador de aceite e intercambiador y filtro. En su día se hizo limpieza de circuito y cambio de aceite. Como dije antes lleva 1 año sin problemas, estoy aquí ahora mismo mirando de donde puede venir el fallo. Cada vez me inclino más q es el propio presostato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presostato Diferencia Aceite compresor de Tornillo hace 7 años 5 meses #172578

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Buenas , yo en tu lugar cambiaria el presosteto de aceite sin pensarlo mucho , ya que la instalacion funciona bien, pasa muchas veces que fallan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presostato Diferencia Aceite compresor de Tornillo hace 7 años 5 meses #172580

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Podrías provisionalmente intercambiar los presostatos de los compresores y ver si el problema persiste a pesar del cambio...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Presostato Diferencia Aceite compresor de Tornillo hace 7 años 5 meses #172597

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenos dias:

Finalmente se a sustituido el presostato de aceite, medi la presion de entrada de aceite y estaba por encima del diferencial del propio preostato, ademas como comente, el presostato era muy antiguo ya.

De momento todo correcto.

Muchas gracias por su tiempo, siempre es de gran ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Presostato Diferencia Aceite compresor de Tornillo hace 7 años 5 meses #172601

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El tiempo dirá.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information