• Página:
  • 1

TEMA: Camara congelación

Camara congelación hace 7 años 7 meses #171166

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas noches hoy estábamos viendo una cámara de congelación el problema que tiene la cámara, es que no baja de temperatura, no baja de menos 15, el problema se encuentra en los desescarches, (ha hecho un bloque de hielo por que salta el termostato de fin de descarche)lo he puesto a descarchar através del reloj, el problema es que la punta del desescarche, esta pasada por el termostato de fin de descarche, la resistencia esta puesta en estrella 400v y según el esquema es de 5800 watios, el voltaje es correcto, pero el consumo medido en fase... en la primera 18A en la segunda y la tercera fase 5,5A mi pregunta es, como es posible que una de las fases tenga un consumo 3 veces mayor??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelación hace 7 años 7 meses #171167

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
a mi me da 9 ampers por fase ,si estuviesen equilibradas ,pero parece que tienen diferente resistencia y te da la potencia ,se ve una la de 18 estara mas abajo y las dos restantes arriba o en el desagote
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelación hace 7 años 7 meses #171170

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Creo que 18 A por el contacto del termostato no pasarán si tiene ése consumo irá atraves de un contactor , como dice el compañero refrio , hay que revisar cuántas resistencias lleva el evaporador y como están conectadas entre ellas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelación hace 7 años 7 meses #171225

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
La punta de la maniobra esta pasado por el contactor, bueno no me salen las cuentas si consumen 5 amperios y 18 amperios, en el esquema dicen que son 5800 vatios, si multiplicamos 400 v por 5 por raíz de 3 nos da 3800 watios de potencia, en una sola fase, no me salen las cuentas, otra pregunta es posible que la resistencia de 18 A este mal? Es posible?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelación hace 7 años 6 meses #171240

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
si consume 5 por fase 5x22o igual 11oo watt por fase ,es en estrella con neutro? o sea 3300 wat pero una consume 18 x220 igual 4000 wat o sea dos de1100 u una de 4000 wat daria con estrella con neutro por estar desequilibrada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelación hace 7 años 6 meses #171241

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
deberias subir fotos del evaporador sobre todo de las conecciones de las resistencias, saber cuantas resistencias tiene y como están conectadas...

oscar leonel franco e
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Camara congelación hace 7 años 6 meses #171315

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas ya hemos solventado la averia, al parecer las resistencias estaban bien, el bloque de hielo se habia generado en la salida dela vet donde se encuentra el pulpo y los codos, la bateria en sí estaba totalmente limpia, porque la resistencia funcionaba bien, claro actuaba el termostato de fin de descarche porque la bateria estaba ya limpia, pero en la zona de los codos y el pulpo ahi no actuaba porque ahi no es necesario poner resistencia por eso tenia hielo, no se si me estoy explicando bien, en definitiva que la causa de la averia es falta de refrigerante, la expansión era muy corta y hacia hielo. Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelación hace 7 años 6 meses #171323

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Muchos técnicos consideran que en los estrenos de los evaporadores no se requiere colocar resistencias de descongelacion. (cuando la descongelacion es eléctrica) pero están en un gran error, la acumulación de hielo sin control en los estrenos de los evaporadores llevan a la rotura de los codos y/o de las soldaduras.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y si fuera falta de refrigerante el bloque se centraría alrededor de la VET.

oscar lleonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Camara congelación hace 7 años 6 meses #171325

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Sabemos que le falta refrigerante porque hemos quitado todo el hielo, y hemos medido recalentamiento y subenfriamiento y el pulpo y sobre todo los primeros codos y los de en medio estaban congelados, estaban empezando a acumular bastante nieve, cuando hemos mirado el evaporador la primera vez estaba exactamente como el de la foto, el de la foto, cual es la causa de la formación de hielo? Lo que no tenia ni idea era de que se podía colocar una resistencia en la parte de los codos del evaporador, se puede? Un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelación hace 7 años 6 meses #171328

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Camara congelación hace 7 años 6 meses #171348

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pero entonces el consumo y conexión de la resistencias es correcto , como está conectado ?
Porque si está en estrella está desequilibrado.
Por otra parte , si al desescarche se le dan sus tiempos y la cámara trabaja en sus temperaturas no se tiene porque acumular hielo en las curvas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information