TEMA: secadero

secadero hace 7 años 6 meses #171547

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

secadero hace 7 años 6 meses #171548

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Disculpas, pero no conseguía ponerlas en PDF

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

secadero hace 7 años 6 meses #171554

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues si.

Retorno de liquido claro. Y durante bastante tiempo. Esas marcas en el bulon indican lavado de aceite por refrigerante.

Solo recomendarte que controles el buen funcionamiento de la resistencia del carter para prevenir arranques inundados.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

secadero hace 7 años 6 meses #171559

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Sabes ya en que fase de funcionamiento ha podido ser la causa ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 6 meses #171612

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Hemos revisado todo y no encontramos fallo alguno, al final instalamos un separador de líquido en la aspiración e instalamos un control de condensación en el condensador exterior para un mejor funcionamiento (antes bajaba mucho la presión durante el enfriamiento, llegaba a 12 bar en alta y a 1 bar en baja, con temperaturas exterior de 15ºC e interior de la cámara a 12ºC), el condensador consta de 6 ventiladores, ahora funcionan 2+2+2 según la presión de alta.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

secadero hace 7 años 6 meses #171617

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Los Bitzer son muy sensibles a los golpes de líquido , aparte de lo que habéis añadido que me parece perfecto .
Hay que buscar la causa , bien en alguna válvula de expansión electrónica , o en el desescarche......o en algún punto del funcionamiento .
Última Edición: hace 7 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 6 meses #171647

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
La valvula de expansion electronicas tienen sus limitaciones. Al condensar tan bajo wl gas tiene un rendimiento tremendo.

La forma de compensarlo es poner un control de condensacion o un sistema de control de capacidad, por bypass en culatas o un variador de frevuencia controlado por presion de aspiracion.

Yo me decanto por esto ultimo. Ya que es lo mas eficiente para el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

secadero hace 7 años 6 meses #171994

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Buenas noches:
Por fin conseguí información del secadero, concretamente del controlador, esquema electrico y algo del funcionamiento. No está completo pero es lo que tenían en la fábrica donde está instalado.
El grupo está fabricado por Ramón Vizcaíno (EQUIPOS FRIGORIFICOS COMPACTOS) y el controlador es un SECMATIC-910. Voy a intentar agregarlo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 6 meses #171995

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

secadero hace 7 años 6 meses #171996

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 6 meses #171997

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 6 meses #171999

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.302 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information