• Página:
  • 1

TEMA: sobrecalentamiento camara congelado

sobrecalentamiento camara congelado hace 7 años 8 meses #169240

  • shuisho
  • Avatar de shuisho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
hola alguien me podría decir de cuanto tiene que ser el sobrecalentamiento para una cámara de congelado de r404 que quiero conseguir unos -20ªc y de cuanto tiene que ser el subenfriamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sobrecalentamiento camara congelado hace 7 años 8 meses #169243

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sobrecalentamiento camara congelado hace 7 años 8 meses #169246

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si partimos de la base que la función del sobrecalentamiento es proteger al compresor de golpes de liquido y que incide negativamente en el rendimiento pues el mínimo posible sobre los 5 a 7ºC.
Sobre el subenfriamiento su función es asegurar que el refrigerante llegue al elemento expansor en liquido, aqui lo comun es que los fafricantes dan una potencia con un sobrenfriamiento de 5ºC, si la aumentas pierdes capacidad y aumentas la presión de descarga.
Todos estos datos son validos para todos los refrigerantes y aplicaciones, en la practica es el frigorista quien deve de evaluar según el tipo de equipo los valores en situación real de funcionamiento del equipo; por ejemplo con válvulas electrónicas se puede trabajar con recalentamientos de 3ºC y en condensadores por agua, siempre que el evaporador sea capaz de absorber todo el calor latente se puede subir el subenfriamiento a 10 o 12ºC
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, dsbordon, silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information