TEMA: Ciatesa serie RPF-IPF 420

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168235

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
jebesat escribió:
Da igual, no busques más, que le llamen como quieran, o esos motores se someten a un cambio de la frecuencia de la alimentación, o bien se someten a un cambio de pares de polos. No busques más que no hay más. Ellos ven la maniobra y les parece un estrella-triángulo. Es que cuesta horrores distinguir las maniobras. Es tal y como dice Moncayo. Si no hay variador, hay gato encerrado en el bobinado.

Hola Jebesat, si ya es por tener la características del motor...y zanja el tema....aunque blanco y en botella.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168236

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Opino igual, aunque externamente podría parecer un arranque estrella-triángulo..creo que si viéramos ^las tripas^ no sería así, ya que el estrella triángulo no está concebido para obtener dos velocidades...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168245

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañeros, no podía esperar a mañana y he llamado al servicio técnico de Ciatesa...y efectivamente es un motor dalhander y lo llaman vulgarmente por la maniobra que lleva estrella/triángulo....aunque ya sabemos que es erróneo llamarlo así...pensé por las veces que me habían dicho lo mismo que era un motor específico y tanto que lo es...es un dalandher. Pido perdón por confundir al personal...pero estos post son los que realmente me gusta...llegar a la conclusión final y fidedigna. Así que muchas gracias por desburrarme.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, jebesat, vergarita

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168249

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo también he aprendido con esto. En toda la universidad no hay un solo dahlander, y hay maquinas de todo tipo, pues hay decenas de facultades, bibliotecas, cafeterías. Solo he visto variadores. El dahlander, como reliquia en el taller. Y además me enseñaron que estaba ya desfasado. Y resulta que no tanto. Que se usa aún. Vaya tela. Yo porque tengo frescos los estudios, si no, no sé ni lo que es. Es que hay variadores por doscientos euros y menos. En fin, de todo aprende uno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168250

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Y digo yo, ¿con los dos o tres contactores que exige la maniobra, a 50 euros el contactor, más pagar el coste extra de estos motores especiales, no podían haber puesto un variador? Supongo que tendrán sus motivos, pero no veo muy rentable la opción antigua, con el precio de dos o tres contactores casi que pones el variador, ¿no? Aunque claro, un variador bueno valdrá algo más, pero se está abartando tanto la electrónica...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 7 años 9 meses #168252

  • vergarita
  • Avatar de vergarita
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Se ha quedado todo limpio y funcionando sin problemas. No teniamos grifo en la azotea pero al final la hemos podido limpiar con agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 7 años 9 meses #168257

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola vergaritas, me alegro haya quedado en funcionamiento.

Jebesat, no lo dudes que es por costes...tendrían que poner un variador dimensionado para controlar los dos motores, transductor de presión, señal proporcional para el variador, programar el controlador carel gpd y con lo que ello conlleva(entrada analogica, salida analogica etc) y sin embargo de esta manera sólo lleva tres contactores para los dos ventiladores...y controlado por presostato.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 7 años 9 meses #168262

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
buen tema pero sin variadores ni gaitas, de lo que se trata es que la instalacion siga funcionando con su automatismo,ahora te tocara repasar todo el automatismo, comprobar consumos y reapriete de tornillos de conexionesl ,etcetc si son instalaciones medias estrella triangulo, si son de 1º orden se les pone variadores ,
esa instalacion supongo que se quedara tal como esta , hasta que muera,una
reforma seria mas costosa que una nueva, o la incorporacion de nuevos

elementos,hay muchas instalaciones y unas tienen unos elementos diferentes a otros,en estos tipos de instalaciones solo para compresores << es estrella triangulo<< siempre es lo mismo ,ventiladores aparte , y todo lo que quieran incorporar, el problema mas comun es la falta de limpieza, falta de rendimiento
claro limpiar no ,eso no entra en mi trabajo,ni en mis cuentas, bueno pues muy facil le dices al cliente la limpieza no es cosa mia,cliente que se pierde, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184832

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, compañeros, hoy me veo en la obligación de continuar este hilo. Ante mis posturas antiguas, tan firmes, he dado con una vieja roof top de ciatesa con precisamente un problema de saltos de alta porque no entra la velocidad superior del ventilador. Es un ventilador y la maniobra fuerza dos etapas, baja velocidad y alta. Yo convencido que es un dalhander, y resulta que es un motor trifásico normal:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


La maniobra de los esquemas de la ciatesa, ipf 90, muestra un estrella triángulo. Resulta que usan el estrella como velocidad baja y el triángulo como alta. Siempre entran dos contactores de los tres al mismo tiempo. Los esquemas son muy similares a los ya colgados por Diego, pero con un ventilador. Tal vez usen la propiedad de que en estrella cada bobinado está sometido a 1/3 de la tensión que en triángulo. Insisto, no es un dalhander. Usan este sistema de arranque pero para no exclusivamente arrancar, sino controlar velocidad. Me ha resultado inaudito. Y realmente quisiera que alguien me explicara bien este punto, siempre se dijo que en estrella la potencia era 1/3 de la de triángulo, pero la velocidad de un ventilador también varía?
Última Edición: hace 5 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184833

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184834

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En los esquemas se aprecian los tres contactores. Kg son compresores y kve son ventiladores exteriores. Kve1 entra SIEMPRE junto con Kve2 o bien kve3. La maniobra por tanto no es dalhander, es estrella triángulo, y el motor es trifásico normal y no dahlander.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciatesa serie RPF-IPF 420 hace 5 años 11 meses #184835

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Jebesat. No entiendo porque dices que no es dhalander.

Puedes poner un esquema de potencia del control y la conexión de ese ventilador???

A ver si nos aclaramos.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.390 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information