Cuestión intercambiador de placas (evaporador) hace 8 años 5 días #165596

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Fijo "mrr" que o bien estas midiendo la temperatura en un sitio que no es el adecuado o el termomentro no te va fino.

Como sabemos, en un evaporador la temperatura del refrigerante se mantienen igual durante la fase de evaporación y posteriormente, los gases, se recalientan. Y se recalientan o bien con la energía del agua o agua glicolada o bien con la temperatura ambiente pero de ninguna manera con energía de procedencia exogena al sistema.

En ese evaporador de flujos paralelos, si la temperatura de salida del fluido secundario, en este caso agua glicolada, esta por ejemplo a 3ºC, los gases del refrigerante se podrían calentar, recalentar, y como mucho, hasta 3ºC, pero no mas.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 5 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Cuestión intercambiador de placas (evaporador) hace 8 años 5 días #165623

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
mrr escribió:
Fran, déjame que te conteste el lunes porque no sé si tengo un problema de calibración en el propio equipo de instrumentación. Gracias!
Perfecto! Puede ser una causa, jeje, o bien tenemos ahí un agujero negro termodinámico que nos tira por tierra 100 años de ciencia jaja. A ver si damos con la tecla! Un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cuestión intercambiador de placas (evaporador) hace 8 años 4 días #165637

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola Moncayo. Entiendo que en el archivo adjunto que has puesto te refieres a fluidos donde no hay cambio de estado. Aquí la temperatura del fluido frío (el refrigerante) debe ser prácticamente constante a lo largo del evaporador, hasta el punto de saturación, donde empieza entonces a crecer recalentándose (no sé si de forma lineal o no), y como bien dices, creo que DENTRO del evaporador la temperatura de salida del refrigerante nunca debería ser mayor que la de salida del fluido a enfriar.
Yo creo la energía exterior del ambiente sí puede influir, porque la medida de al temperatura se produce ya fuera del evaporador, a muy poca distancia, pero fuera y ahí las tuberías están expuestas a la temperatura ambiente aunque haya armaflex puesto. Creo que esto puede afectar a que el refrigerante siga aumentando su temperatura (ya recalentado). Sería parte del denominado "recalentamiento no útil" (lo que no sé es cuánto es normalmente y si se puede despreciar).

Bueno, sigo buscando la causa. Saludos y gracias.
Última Edición: hace 8 años 4 días por mrr.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cuestión intercambiador de placas (evaporador) hace 8 años 2 días #165689

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para el recalentamiento tienes que tomar la temperatura justo a la salida del evaporador y el sobrecalentamiento a la aspiración de compresor .
El 134a es un refrigerante puro por lo tanto no tienes ningún glide , ni en evaporador ni en el condensador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, mrr
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information