TEMA: Elección válvula de expansión, capacidad

Elección válvula de expansión, capacidad hace 8 años 1 mes #163388

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola a todos,
Me surge una duda acerca de la elección de las valvulas de expansión. Según veo hay válvulas de expansión con motores tipo paso a paso que son operativas dentro de un rango de capacidades (entiendo capacidades frigoríficas). Por ejemplo de "1.24 a 17.94 kW". Primera duda: ¿se suele referir a la capacidad frigofírica? Entiendo que sí.
Y la segunda duda viene a continuación. Un compresor también tiene una capacidad frigorífica bajo unas condiciones, principalmente en función de la temperatura de evaporación y condensación. Pero puede ocurrir que si, por ejemplo, tengo un compresor con una potencia frigorífica de 1.3 kW para -10 ºC en evaporación y 45 ºC en condensación, tenga 0.65 kW para -20 ºC en evaporación. ¿Significa esto que una válvula de expansión con el rango de 1.24 - 17.94 kW no funcionaría en el segundo caso que expongo?. Me gustaría que alguien con experiencia me pueda dar algún apunte para entender por qué un compresor disminuye su potencia de frío al disminuir la temperatura de evaporación.

Saludos y gracias de antemano.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por mrr.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elección válvula de expansión, capacidad hace 8 años 1 mes #163395

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Efectivamente y porque la física es física, dependiendo de la temperatura de evaporación, un compresor te dara un redimiento frigorífico.

Para elegir una VEE, lo mas importante no es el rendimiento del compresor, si no las necesidades del evaporador, ya que al final lo que te hace la VEE es " llenar con la cantidad de liquido justa el evaporador ".

Partiendo de ahí, y usando las tablas de corrección de capacidad de los fabricantes de VEE, tendras que elegir el tamaño de VEE, para que esta pueda trabajar adecuadamente.

Asi que con el ejemplo que propones, esa VEE no es la adecuada, porque te vas de rango por la parte baja. De todos modos, es aconsejable elegir la VEE para que esta trabaje a una capacidad media de su delta de potencia, asi que es mejor que eljas una VEE que valla a trabajar entre el 20 y el 80% de su capacidad, y no te acerques a los limites inferiores o superiores ( no modulara bien )

Un modo sencillo de elegir la capacidad es que elijas la temperatura de evaporación minima a la que deseas trabajar, y usando la tabla del fabricante el evaporador, busques las necesidades de capacidad de la VEE. Te coges una VEE que a esa capacidad tenga una apertura por encima del 20%, y te equivocaras poco.

De todos modos, si quieres afinar mas:

www.supercontrols.com.ar/_pdf/ValvulaexpansionE2V.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, camacho d, silenbloc, cansino, mrr

Elección válvula de expansión, capacidad hace 8 años 1 mes #163396

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
La vee funcionaria relativamente bien.
Se ajustaría a ese rendimiento cerrando el paso de gas. Sólo que el número de pasos suele ser el mismo para todas las válvulas. Pequeñas y grandes. Al tener una válvula sobredimensionada en exceso es posible que la corrección abriendo o cerrando pocos pasos sea excesiva y no pueda modular con la precisión que desearíamos. Pero realizaria su funcion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, francismorcillo, mrr

Elección válvula de expansión, capacidad hace 8 años 1 mes #163506

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
mrr escribió:
Hola a todos,
Me surge una duda acerca de la elección de las valvulas de expansión. Según veo hay válvulas de expansión con motores tipo paso a paso que son operativas dentro de un rango de capacidades (entiendo capacidades frigoríficas). Por ejemplo de "1.24 a 17.94 kW". Primera duda: ¿se suele referir a la capacidad frigofírica? Entiendo que sí.
Y la segunda duda viene a continuación. Un compresor también tiene una capacidad frigorífica bajo unas condiciones, principalmente en función de la temperatura de evaporación y condensación. Pero puede ocurrir que si, por ejemplo, tengo un compresor con una potencia frigorífica de 1.3 kW para -10 ºC en evaporación y 45 ºC en condensación, tenga 0.65 kW para -20 ºC en evaporación. ¿Significa esto que una válvula de expansión con el rango de 1.24 - 17.94 kW no funcionaría en el segundo caso que expongo?. Me gustaría que alguien con experiencia me pueda dar algún apunte para entender por qué un compresor disminuye su potencia de frío al disminuir la temperatura de evaporación.

Saludos y gracias de antemano.

Hola.
Me extraña esta pregunta tuya

A menor presión , con el mismo desplazamiento volumétrico, menos masa de gas mueves, menos kg de gas, que es lo que marca la capacidad frigorífica.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, silenbloc, Roverman, francismorcillo, mrr

Elección válvula de expansión, capacidad hace 8 años 1 mes #163513

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Añadiendo a lo comentado por el compañero Cansino, contra menor sea la temperatura de trabajo, menor será la presión de aspiración, aumentando la relación de compresión. Dependiendo del tipo de compresor la zona muerta del plato de válvulas generará una reexpansion del volumen no descargado, restando volumen de gas aspirado por el pistón, y su correspondiente pérdida de rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, camacho d, silenbloc, Roverman, francismorcillo, cansino, mrr

Elección válvula de expansión, capacidad hace 8 años 1 mes #163551

  • mrr
  • Avatar de mrr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Nuevamente, gracias a todos por vuestros comentarios. KennyBX y cansino gracias por las aclaraciones. Hay conceptos de refrigeración básicos que aunque he leído, necesito corroborar.
Francisco tendré en cuenta lo que comentas, de nuevo gracias. Actualmente tenemos una válvula de tipo todo/nada, con su driver correspondiente. El sobrecalentamiento fluctúa muchísimo. Con un ciclo de trabajo de 6 segundos y un sobrecalentamiento de 7 K llego incluso a ver valores negativos. Hemos tenido que reducir el ciclo de trabajo a 1 segundo (aunque esto es contrario a lo que he leído por aquí, sino recuerdo mal de Francisco, el sobrecalentamiento se me hace más estable al reducir el ciclo de trabajo). Aún así, en el momento que abre la válvula baja mucho el sobrecalentamiento, y cuando cierra lo contrario (sube). Creo que la válvula está sobredimensionada y se produce "superheat hunting". Podría haber pensado que hay poca carga térmica, pero creo que no, ya que tenemos una resistencia de 5.5 kW (insertada en el depósito que enfriamos), y el comportamiento es parecido cuando dicha carga está activa al máximo. Tengo que comprender bien cuáles pueden ser las causas de este problema, seguiré leyendo.
Es por esto que vamos a instalar una válvula de tipo proporcional, he mirado válvulas de CAREL y estoy entre dos, ya que vamos a trabajar entre temperaturas de evaporación de -10 a 10 ºC, y tengo algún problema en cubrir todo el rango. Además del link que sugieres Francisco, también he visto que hay un software de CAREL para seleccionar la válvula de expansión.

Saludos
PD: Tengo que contestar al otro post, vaya semanita llevo! thump_214270 thump_214270
Última Edición: hace 8 años 1 mes por mrr.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elección válvula de expansión, capacidad hace 8 años 1 mes #163561

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Efectivamente, tienes que tener una VEE sobre dimensionada.

Por you tuve hay un vídeo de Danfoss de VEE tipo AKV que es de pulsos como la tuya en la que se puede comprobar que usan ciclos de control entorno a los 6 segundos.

www.youtub.one/watch/YxT-JxOgfB0

En Danfoss learning también hay más Info al respecto de las VEE.

Busca que hay mucha Info!!!

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mrr