• Página:
  • 1

TEMA: no llega corriente al termistor

no llega corriente al termistor hace 8 años 2 meses #162121

  • mivirgi
  • Avatar de mivirgi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola a todos, soy nuevo en el foro y me gustaria poder compartir con ustedes temas relacionados en este campo.
Tengo un problema con una camara frigorifica en el que no me arranca el compresor ( bitzer de 3 cv semihermetico ) porque no le llega corriente al termistor. alguien me podria decir de donde viene la corriente al termisor para que me cierre el mismo y arranque el compresor ?
Muchisimas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

no llega corriente al termistor hace 8 años 2 meses #162124

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Mivirgi.
Hombre, pon un esquema eléctrico, algo, una foto. Que no somos adivinos...
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

no llega corriente al termistor hace 8 años 2 meses #162125

  • David Fer
  • Avatar de David Fer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Yo siempre lo alimento del interruptor de paro manual del compresor independientemente de la maniobra pero habitualmente lo alimentan compartiendo la borna L1 con el contacto comun del rele que incorpora para la maniobra si es asi veras que hay un puente entre el L1 y el 11 del rele y estara alimentado pasando por todas las protecciones que tenga montadas el compresor, rele termico, presostato, etc.
Si no es asi y al modulo termistor llegan 5 cables comprueba que entre el borne N y el borne 11 tenga los 220 v de maniobra y entre el L1 y N tambien, despues comprueba entre N y 14 ya que el borne 12 se utiliza para señalar averia por exceso de temperatura en la sonda termistora (por lo general 70ºC)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, francismorcillo, alfonso-megias, cansino, rodrigomigel@gmail.com

no llega corriente al termistor hace 8 años 2 meses #162159

  • mivirgi
  • Avatar de mivirgi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Gracias David fer. probare lo que me dices. es una averia que nunca me a pasado.no tengo esquema electrico y encima todos los cables del mismo color, rigidos y claro me cuesta trabajo ir siguiendo los hilos para ver donde va conectado cada cosa. pero con lo que me as dicho y lo que llevo visto, voy a ver si saco la averia y ya os dire...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

no llega corriente al termistor hace 8 años 2 meses #162168

  • David Fer
  • Avatar de David Fer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
ok de todas formas en el modulo termistor viene el esquema de conexion del mismo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

no llega corriente al termistor hace 8 años 2 meses #162175

Aquí te dejo un par de esquemas, en uno antes de llegar a modulo como ves corta la fase el disyuntor del compresor y en el otro como comento el compañero corta el selector marcha paro y disyuntor. Si no llega tension es pegarse un poco con los cables y seguir hacia atrás a ver que lo impide.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, xeliño, silenbloc, carlitos, francismorcillo, Robert60
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information