TEMA: Acidez en circuito refrigerante

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 3 meses #161133

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Cuando en circuito de refrigeración con aceite POE hay indicativos de acidez , por mucho que intentes compensar o intentar eliminar a base de aditivos o filtros no la conseguirás eliminar .
En caso de un Ph alto lo mejor es limpieza y llenado con nuevo aceite .

Si el aceite cambia de color , no es indicativo de acidez sino de que está perdiendo sus propiedades .

Cuando un aceite tiene un Ph alto no tiene tampoco porque cambiar de color , pero es un indicativo que algo está sucediendo en el circuito frigorífico , bien por deterioro de compresor , humedad , residuos ajenos al circuito dentro de el ....etc

Y si todo esto lo unimos pues empieza la cuenta atras de la instalación , empezando por el fallecimiento del compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 3 meses #161155

  • lomitas
  • Avatar de lomitas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
muchas gracias a todos, dudas despejadas, gracias olfera por el aporte de las paginas que me has puesto, me han servido de mucho , y gracias a todos por responderme a mis dudas, de verdad de corazon os lo agradezco, y si os conozco algun dia en persona que sepais que os debo un buen almuerzo.
Me maravilla que grandes profesionales como vosotros esteis aqui ayudandonos a los que tenemos menos conocimientos y ganas de aprender, de verdad mil gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 3 meses #161163

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Es normal el color del aceite sea algo amarillo tras varios años usando el mismo? ya he cambiado varias veces aceite en compresores y no es la primera vez que lo veo de este color.[/quote]

Jj
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 8 años 3 meses por BTUExpert. Razón: ensayo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 3 meses #161197

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El color depende de los aditivos que le añadan ,tipo de refinamiento, fabricante.....etc lo realmente importante es el cambio de color o pérdida de propiedades durante el funcionamiento de la instalación .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acidez en circuito refrigerante hace 8 años 3 meses #161289

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.