• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Como solucionar Evaporador congelado

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 3 meses #160444

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias Alfonso por tus comentarios. Al principio puse esa presion exactamente 15psi o 15 libras, y segun la tabla evaopra a -9 a -10 °C. No te que hacia hielo, le aumente un poco la presion y llegamos a 20 psi cuya evaporacion es ta por los -5°C. Ayer fui y estuvo funcioando unos 4 dias, y note que no habia tanto hielo comoa antes en el evaporador. Y me llamo la atencion, por que antes habia una vola de hielo maciso alrededor del evaporador. En estas condiciones claro perdia potencia.
El capital que el proveedor del compresor me recomienda es el 0.54mm de 2.80 largo.
Voy a volver a encender y como va,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 3 meses #160447

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Hasta que no desaparezca el hielo ,no podras ajustar la maquina ,la medida de 0,54 mm en el capilar me parece demasiado fino de agujero ......a veces ,por capilar tapado, la presion de baja ,,,,, baja .....,,,,,la presion de alta sube y tu le vas poniendo mas y mas gas y el tema se va complicando ......yo ,alguna que otra vez ,se me ha complicado la cosa ,y hasta que no le he puesto una toma en alta ,no he resuelto el tema.......olvidate del proveedor ....y le pones 2,40 metros de 1,25 mm esta medida esta bastante acertada ,carga gas con cariño y ves tomando temperaturas en la entrada y salida del condensador y en la llegada de la tuberia de baja al compresor ,et etc ,siempre escuchando y midiendo ,
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, quichu2012

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #162309

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias por vuestra ayuda, comentrios y sugerencias.
Por precaucion hemos cambiado capilar a uno de 0.54mm por 2.8 ml. El detalle es que el compresor permite o esta preparado para evaporar de -15 a +18, adjunto datos tecnicos para que lo valoren.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Es decir presiones de 9 psi a casi 60 psi. El compresor segun sus datos esta preprado. Salvo error de interpretacion.
Lo que hemos hecho es aumentar presion y evaporar a -3 grados, y ahora funcona bien, ya no congela.
De esa manera hemos solucionado Datos finales dels sistema
Presion baja 25 PSI, P/T -2°C, temperatura medido en baja con termometro contacto 5°C. Con estos datos se calcula un sobrecalentamiento de 7°C. Consumo 2.98A
Presion de Alta 45PSI P/T 10°C Temperatura medido 48°C Subenfriamiento 38°C.
Me unica duda es en el subenfriamiento si restamos de 10-48, es numero negativo. Es correcto?
El equipo esta funcionando bien.


Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #162319

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
todos los compresores vienen diseñados para trabajar en distintos rangos de temperatura en el caso del AE4440 Y como tu lo dices trabaja desde -15 hata +18°C, y es por esa razón que se debe tener en cuenta la capacidad del evaporador y la presión-temperatura de evaporación para calcular el capilar. el cambio de presión-temperatura en la evaporación me cambia o altera la capacidad frigorífica de equipo.
el equipo puede estar trabando bien, la pregunta es ¿cuanto tiempo?

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #162320

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
quichu2012 escribió:
Gracias por vuestra ayuda, comentrios y sugerencias.
Por precaucion hemos cambiado capilar a uno de 0.54mm por 2.8 ml. El detalle es que el compresor permite o esta preparado para evaporar de -15 a +18, adjunto datos tecnicos para que lo valoren.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Es decir presiones de 9 psi a casi 60 psi. El compresor segun sus datos esta preprado. Salvo error de interpretacion.
Lo que hemos hecho es aumentar presion y evaporar a -3 grados, y ahora funcona bien, ya no congela.
De esa manera hemos solucionado Datos finales dels sistema
Presion baja 25 PSI, P/T -2°C, temperatura medido en baja con termometro contacto 5°C. Con estos datos se calcula un sobrecalentamiento de 7°C. Consumo 2.98A
Presion de Alta 45PSI P/T 10°C Temperatura medido 48°C Subenfriamiento 38°C.
Me unica duda es en el subenfriamiento si restamos de 10-48, es numero negativo. Es correcto?

El equipo esta funcionando bien.


Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.

considero que debemos cambiar de manómetro.....

oscar elonel franco e
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como solucionar Evaporador congelado hace 8 años 2 meses #162321

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information