• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 5 meses #158479

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
dabs escribió:
El compresor de 10 HP tiene su condensador, receptor de líquido, trampa de liquido. Solo es unir la dos tuberías de succión y las dos lineas de líquido de los compresores de 5 HP (C1) a las tuberías del compresor de 10 Hp (C2).
Pero tengo una duda porque la tubería de succión del C1 es de 1 1/8 y la del C2 es de 3/4. Creo que debería usar la tubería de menor diámetro y la llegada del compresor le hago reducción ¿ustedes que opinan?
Saludos y gracias por su respuestas.

cuando el compresor tiene condensador, recibidor de liquido, separador de aceite... recibe el nombre de unidad condensadora.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 5 meses #158480

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
olfera escribió:
dabs escribió:
El compresor de 10 HP tiene su condensador, receptor de líquido, trampa de liquido. Solo es unir la dos tuberías de succión y las dos lineas de líquido de los compresores de 5 HP (C1) a las tuberías del compresor de 10 Hp (C2).
Pero tengo una duda porque la tubería de succión del C1 es de 1 1/8 y la del C2 es de 3/4. Creo que debería usar la tubería de menor diámetro y la llegada del compresor le hago reducción ¿ustedes que opinan?
Saludos y gracias por su respuestas.

cuando el compresor tiene condensador, recibidor de liquido, separador de aceite... recibe el nombre de unidad condensadora.


oscar leonel franco e.

Y lo que cambia, de decir compresor a decir unidad condensadora.
Todos andábamos pensando en una serie de reformas que pasan a no ser necesarias.

Es bueno hablar apropiadamente, y si la conversación es técnica con mas motivo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Remplazo 3 compresores por 1 compresor de mayor HP hace 8 años 5 meses #158526

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si señor, Si.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information