• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: INCIDENCIA DE LA TEMPERATURA EN LAS PRESIONES

INCIDENCIA DE LA TEMPERATURA EN LAS PRESIONES hace 8 años 5 meses #157776

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
alfonso-megias escribió:
Si el tema estubiese tan claro como algunos presentais,en maquinas pequeñas,no se estarian vendiendo basculas para cargar gas y a su vez en las unidades, no vendria contemplado la cantidad de gas a poner ,sobre todo en los inverter ,tambien las mediciones de temperatura son dificiles de tomar ,y si se carga tomando la presion en el mes de abril,o el consumo electrico ,en los meses de verano podemos tener algun disgusto ,los que recargais de gas ,estareis mas al corriente a que presion estara la maquina el mes de abril ,en funcion de la provincia y si es playa o montaña,o lo ocultas que esten las unidades condensadoras .
Efectivamente, por eso la mejor forma de ajustar la carga es con el peso de refrigerante recomendado por el fabricante para su equipo, usando el resto de medidas (temperatura, presiones, consumo, etc.) para ajustar o diagnosticar la máquina o cuando no se tienen datos...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

INCIDENCIA DE LA TEMPERATURA EN LAS PRESIONES hace 8 años 5 meses #157784

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues en Mi Mundo Particular, pero siempre dispuesto a oir y aprender, lo supongo asi:
.
Todos estamos de acuerdo (y lo escriben Los Fabricantes), que cualquier incremento o descenso en la Temperatura Ambiente, DISMINUYE o AUMENTA la Capacidad de la Condensadora respectivamente, lease, Compresor/Condensador.
.
Entonces en un Equipo a Capilar o Restrictor u Orificio, al variar el tamaño (RENDIMIENTO) de la Condensadora, el Evaporador se quedara pequeño o grande.
.
Porque el Capilar/Evaporador no se ajusta, se refleja en que varian las presiones.
.
Y con Valvulas de Expansion Termostaticas, es otra historia.
.
Entonces la Temperatura Ambiente actua en la Condensadora, y en el caso particular de no haber regulacion en el suministro de refrigerante en el Evaporador, se reflejara en las presiones..
.
Lo que esta bucando el que pregunta es esto:.
.
books.google.co.ve/books?id=eS_2UGJVA2EC...%20CAPILLARY&f=false
Última Edición: hace 8 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, marcelomanuel

INCIDENCIA DE LA TEMPERATURA EN LAS PRESIONES hace 8 años 5 meses #157797

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Efectivamente la comercializacion de basculas y cilindros de carga en el mercado fue por la necesidad de los fabricantes con la fuerte comercializacion de los splits de dar solucion a las continuas averias en garantia que se producian por el montaje de estos equipos por personal no cualificado.
Cualquier manual tecnico te da los valores de recalentamiento y subenfriamiento de sus equipos e incluso para cargar un inverter sin bascula. Otra cosa es que la gente sepa leer y lo entienda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Lozano

INCIDENCIA DE LA TEMPERATURA EN LAS PRESIONES hace 8 años 5 meses #157846

Hola amigo, permiteme diferir, lo más probable es que en un día de 33 ºC la presión medida va a ser diferente a la tomada en un día de 26ºC y eso únicamente se debe a la temperatura ambiente, dejando de lado la humedad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

INCIDENCIA DE LA TEMPERATURA EN LAS PRESIONES hace 8 años 5 meses #157851

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo recuerdo un " jefecillo " que me decía en verano un equipo de climatización en modo frío la presión de aspiración 4,5 kg (65 psi ) y en invierno 3,5 kg ( 50 psi ) y de hay no lo sacabas .
Luego entendí que no tenía " ni pijotera idea ".
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marcelomanuel
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.184 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information