• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Avería recurrente en cámara frigorífica

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 6 meses #157203

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Estas averias a veces son dificiles de identificar ,......yo ,lo primero que haria es,tomar tension en la bobina del contactor, estudiar el esquema y preparar alguna trampa ,....el presostato es facil que sea conmutado y nos puede encender un piloto o una bombilla y es posible que el motor lleve un detector de temperatura tambien conmutado ,si es asi,conectaria un piloto a cada aparato ,daria ordenes muy concretas que cuando ocurriese que ratease el contactor , accionaran un interruptor para puentear el presostato ,el termostato temperatura del motor etc etc individualmente ,a veces es dificil dar ordenes a quien te puede estropear el tema
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 6 meses #157257

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Buenas tardes,hoy he vuelto a la cámara de marras a última hora pensando cambiar un nuevo contactor para mañana ponerme toda la mañana a dar con la avería pero no ha hecho falta,la cámara cuando llegué no funcionaba porque estaba saltado el compresor por el térmico,rearme el RT y arrancaban ventiladores del evaporador pero el motor se escuchaba trancado mecánicamente,me acerco a la unidad condensadora y pruebo puenteando los termistores en la caja de conexiones del motor pero nanai de la China ,esto ya habiendo subido la sensibilidad de corte del RT a todo lo que daba que eran del orden de 9,5 amperios,con lo cual ya hemos dado con el problema de quien se estaba fogenado los contactores (ojo que el último que puse no cayó ,cayo antes el compresor)ahora quedará colocar un nuevo compresor de similares características porque claro los motores no vienen en lata aunque algunos dueños así lo crean,una saludo a todos ,especialmente a los que me ayudaron y gracias por los aportes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, kendobass

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 6 meses #157263

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas.

Hay algo que no me cuadra en la analogía que has hecho del problema.

Un contactor con la bobina quemada no tiene nada que ver con un motor bloqueado, mas bien al contrario.

Lo normal es que jodas el compresor porque el contactor no se enclava bien. Esto también te provocaria el que se te quemaran los contactos de fuerza del contactor, pero no la bobina.

Revisa bien esa instalación porque algo mas tienes.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 6 meses #157264

  • juanjo_ferreyra
  • Avatar de juanjo_ferreyra
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Amigo Para la proxima seria bueno que instalara un protector magneto térmico entre el contactor y el compresor. De repetirse una averia similar saltaria este antes sin que llegara a dañar severamente los aparatos de maniobra y salvar asi tambien al compresor que es uno de los componentes mas caros del sistema. Abrazos desde Argentina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157301

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Buenas hoy mi jefe y yo hemos terminado de cambiar el compresor,respecto a lo que dice el compi de las bobinas y el contactor se debia a un mal contacto de una de las conexiones de los auxiliares que hacia enclavar y desenclavar freneticamente el contactor ,ya está funcionando OK y a buena temperatura,con temperatura de baja o aspiración a -5ºc llegando fresquita y sin retorno de líquido,estuvo muy alta la presión se me olvido decir anteriormente,muchas gracias nuevamente a todos aquellos que han echado una mano virtual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157303

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Tiene Interruptor magnetotermico o PIA compañero de 25 amperios trifasico,se cae de maduro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157306

  • kendobass
  • Avatar de kendobass
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 1
Tal vez se refiera a un protector de fases tambien. Como un "protecto-fase" del voltaje que se necesite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería recurrente en cámara frigorífica hace 8 años 5 meses #157307

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information