TEMA: Como cargar refrigerante a A/A con R410

Como cargar refrigerante a A/A con R410 hace 8 años 6 meses #156670

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola que tal les cuento que tengo un Aire Acond. ecológico que trabaja con R-410 y quisiera saber que presión tiene y asi poder cargarle refrigerante.
El problema es que cuando quise conectar la manguera del manifold a la válvula de servicio, la manguera era muy pequeña. Entonces queria saber si hay alguna manguera especial para ese tipo de refrigerante o se le podria conectar algun conector extra?
PsDT: Si tubiera un equipo de soldar le soldara una válvula de servicio a la linea de succión y problema solucionado, pero no cuento con ese equipo.
Saludos, y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como cargar refrigerante a A/A con R410 hace 8 años 6 meses #156673

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Los equipos de refrigeración y de aire acondicionado son diseñados por personas con experiencia y conocedoras de lo que están haciendo, cuando uno se encuentra con un equipo que no corresponde a lo que uno conoce es hora de ponerse a investigar (estudiar) porque razón es distinto y no a especular sobre hacerle modificaciones sin tener en cuenta los conocimientos que tuvo el que lo diseño. Todo en la vida tiene su razón de ser.
Hay un equipo (herramientas) especial para trabajar el R410a
Los equipos cargados con R410a trabajan con presiones un 60% superiores a los equipos cargados con R22. www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2012113016244-0.pdf


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, xeliño, silenbloc

Como cargar refrigerante a A/A con R410 hace 8 años 6 meses #156676

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Válvulas de Servicio:
Tener en cuenta que las roscas para conexión de mangueras de servicio tienen las roscas diferentes a las utilizadas para R22:

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como cargar refrigerante a A/A con R410 hace 8 años 6 meses #156690

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
amigo olfera la verdad es que hay post que no termino de comprender ,

para dabs este seria uno de los acoplamientos para dichas roscas
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como cargar refrigerante a A/A con R410 hace 8 años 6 meses #156694

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Primero dabs, dice que la manguera del manómetro no se acopla a la toma del aire acondicionado y después dice que si tuviera un equipo de soldadura le adaptaría una válvula para que le sirva la herramienta de trabajo que tiene.
Considero que uno no se debe acomodar a las circunstancias cuando estas lo inhabilitan en el buen desempeño del oficio.
Dabs es un forero activo es conocedor de la práctica de la refrigeración y por ende debe entender muchas cosas inherentes al oficio. O al menos eso es lo que creo, a lo mejor mi apreciación es errónea.
Cuando leo un post le leo lo implícito y lo explicito.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como cargar refrigerante a A/A con R410 hace 8 años 6 meses #157075

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Cuando cargo una maquina de A/A de R410A procuro que la presion de baja se corresponda en temperatura a 0ºC en la escala de este refrigerante ,haciendo esto me trabaja sin llegar a congelar la tubería de baja pero llega retorno,espero que te sirva de algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.