TEMA: Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada?

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144696

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Ok Chustoledo.

El que veas aceite entrando al economizador, hay que tener buena vista, pero es normal. Piensa que los economizadores en esas máquinas actúan como separadores de aceite.

Busca los modelos de electrónica de esos controladores de Emerson, y subelos a ver que encontramos por ahí.

Respecto a la pregunta de los números, no estoy seguro si hablas de un sistema de enrutamiento para comunicaciones mediante algún tipo de Bus de campo. Si es así, el hecho de que te equivoques en un número, solo supone que no se comunicaran, y no habrá control posible, pero no se romperá.

Si, como pasa en algunos módulos de control de VET esos números se usan para preprogramar la capacidad de la válvula, lógicamente, la máquina te dará un rendimiento inadecuado...

Pon los modelos y a ver que encontramos.

Saludos


El modulo electrónico que cambiamos es EXD-U00 PCN 804 557 UNIVERSAL DRIVER REV.: 08130095 MADE IN GERMANY EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES.
Docha numeración la llama DIP SWITCHES
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144698

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ok. Los Dip swipch sirven para programar el control respecto a ciertos parámetros de funcionamiento y de tipo de VET.

Pon también el modelo de VET y el del control general de la máquina si lo tienes.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144700

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Ok. Los Dip swipch sirven para programar el control respecto a ciertos parámetros de funcionamiento y de tipo de VET.

Pon también el modelo de VET y el del control general de la máquina si lo tienes.
El control es un PLC de la Marca siemens y en España lo gestiona la empresa GEA IBERICA







Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144701

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Ok. Los Dip swipch sirven para programar el control respecto a ciertos parámetros de funcionamiento y de tipo de VET.

Pon también el modelo de VET y el del control general de la máquina si lo tienes.
El control es un PLC de la Marca siemens y en España lo gestiona la empresa GEA IBERICA







Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144702

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Ok. Los Dip swipch sirven para programar el control respecto a ciertos parámetros de funcionamiento y de tipo de VET.

Pon también el modelo de VET y el del control general de la máquina si lo tienes.
El control es un PLC de la Marca siemens y en España lo gestiona la empresa GEA IBERICA
La VET Electrónica es: Motor operated Valve ECR NEDERLAND EX-8-M21 EEV PT4-L60 CABLE ASSEMBLY EXD/U00 UNIVERSAL DRIVER MODULE + TRANSFORMER ECT 62350VA







Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144703

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Chustoledo escribió:
francismorcillo escribió:
Ok Chustoledo.

El que veas aceite entrando al economizador, hay que tener buena vista, pero es normal. Piensa que los economizadores en esas máquinas actúan como separadores de aceite.

Busca los modelos de electrónica de esos controladores de Emerson, y subelos a ver que encontramos por ahí.

Respecto a la pregunta de los números, no estoy seguro si hablas de un sistema de enrutamiento para comunicaciones mediante algún tipo de Bus de campo. Si es así, el hecho de que te equivoques en un número, solo supone que no se comunicaran, y no habrá control posible, pero no se romperá.

Si, como pasa en algunos módulos de control de VET esos números se usan para preprogramar la capacidad de la válvula, lógicamente, la máquina te dará un rendimiento inadecuado...

Pon los modelos y a ver que encontramos.

Saludos


El modulo electrónico que cambiamos es EXD-U00 PCN 804 557 UNIVERSAL DRIVER REV.: 08130095 MADE IN GERMANY EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES.
Docha numeración la llama DIP SWITCHES[/q

El economizador tiene una Válvula de Expansión Termostática y no funciona como separador de aceite, funciona como si fuera un evaporador pequeñito, esta máquina tiene un pedazo de separador de aceite si el internet fuera bien te enviaba fotos y esquemas para que lo vieras bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144707

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola cuando cambiastes el módulo te fijastes en la posición de los 8 dip swich que lleva si estaban igual que ahora? Por que según veo eso modifica varias cosas muy importantes incluso hasta el tipo de gas que lleva etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144713

  • Chustoledo
  • Avatar de Chustoledo
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • SI FUESE FÁCIL HIRIAN OTROS...
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
jlecologista escribió:
Hola cuando cambiastes el módulo te fijastes en la posición de los 8 dip swich que lleva si estaban igual que ahora? Por que según veo eso modifica varias cosas muy importantes incluso hasta el tipo de gas que lleva etc.

Una vez instalado dicho módulo intentamos arrancarla y pasó todo lo descrito arriba y al día siguiente compruebo la numeración y el número 8 en vez de estar en 1 estaba en 0 o al revés pero no estaba como el anterior o como viene en el manual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144719

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Pues si no lo veo mal creo que ese es el que marca la capacidad de la instalación. Has probado a ponerlo al revés de comi está ahora? Ya que ese es rl único que dices que está cambiado con respecto al que quitaste.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144725

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Piensa que es un interruptor al final y si está en cero hay alguna función desconectada y si está en uno pues viceversa......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144727

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Después de ver más detenidamente elmmanual estoy convencido de que tienes el 8 en cero osea en 40mv sin embargo en uno tiene una tensión de salida de 10v para las vet al 100 por 100 aparte de muchos más controles que pasan por ahí, por no enrollarme.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alguien conoce esta Planta de Agua Refrigerada? hace 9 años 2 meses #144737

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo sinceramente en este post ya me e perdido; lo que no logro entender como un barco se puede hacer a la mar y al personal de maquinas no se le forme sobre los equipos del barco o por lo menos no exista una biblioteca con toda la documentacion de lo que hay instalado o no se tenga unos protocolos de mantenimiento.
No es ningun reproche al compañero que bastante tiene con mantener el clima a duras penas pero no quiero pensar si hay una averia grave lo que puede suceder.
Yo actualmente trabajo en un CPD como frigorista y sin embargo a mi se me a formado para poder corregir averias electricas en UPS, cuadros de mando,distribucion etc al igual que mis compañeros se le han formado para poder verificar y corregir averias comunes en clima de tal forma que me conozco de memoria la distribucion electrica del edificio.
Mis compañeros electricistas no saben cambiar una valvula o cargar un equipo pero si es una averia electrica de un equipo te la solucionan al momento, cada uno tiene su especialidad pero el cliente exige que se tenga una formacion adecuada en caso de emergencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso
Tiempo de carga de la página: 0.278 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information