• Página:
  • 1

TEMA: Tabla ajuste R410

Tabla ajuste R410 hace 9 años 5 meses #139213

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Buen día. A partir de la tabla de ajuste estándar para R22 por muchos conocidas y brindada además en el foro, estuve indagando en las tablas de P-T de un fabricante de R410 ya que por aquí no se suele medir el recalentamiento y si es de práctica rutinaria la verificación de la presión de baja vs temperatura ambiente en alrededores de la condensadora. Solicito tengan a bien ayudarme a corregir de ser necesario los valores extrapolados, dado que sería de gran ayuda para los colegas disponer de valores de referencia más aproximados, dado que, por acá lo que se hace es medir la temperatura exterior y multiplicar por 2 la correspondiente si fuera un equipo con R22. Desconozco además si esta práctica está bien pero de un primer análisis surge por ejemplo una diferencia de 16 psi si se mide una temperatura de 30ºC en el exterior, quizás no tenga efectos inmediatos pero termine redundando en mayor consumo eléctrico, más trabajo para el compresor y afectando su vida útil.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Aclaro, los equipos hoy en día funcionan, no he oído quejas de clientes pero tampoco he tenido mucho tiempo en verificar e investigar por ejemplo los valores de recalentamiento, por favor, estimaré de gran ayuda y buen corazón que me orienten al respecto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tabla ajuste R410 hace 9 años 5 meses #139221

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
redondeando que es lo que necesitas saber ,hay tablas de presion temp de el gas que busques, presiones de trabajo, el recalentamiento sabes que es, como se toma, donde se toma, y el subenfriamiento sabes donde se toma,
o preguntas el gas que necesita un equipo con r410, lo tienes en el foro todo, pero no mezclemos si quieres saber algo sobre recalentamiento, toca solo el tema y cuando sepas que es y para que vale y como se toma etc pasas a otro tema, en los foros arriba izq entras y buscas sala jose entras en evaporadores y tienes hay el tema del recalentamiento que se relaciona con el evaporador,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos

Tabla ajuste R410 hace 9 años 5 meses #139222

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Ok. Gracias y disculpas. Me voy pa la otra sala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tabla ajuste R410 hace 9 años 5 meses #139223

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,mira donde te comente,y tambien esta el buscador,tienes en la sala en equipos compactos libros, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos

Tabla ajuste R410 hace 9 años 5 meses #139251

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Te agradezco los adjuntos. Es tanta la bibliografía, que no se por donde empezar, pido disculpas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tabla ajuste R410 hace 9 años 5 meses #139261

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias José Santos,recuerda que ahora que estamos rozando el invierno y lo pones en bomba calor cambia el ciclo,la unidad exterior se convierte en evaporador y la interior en condensadora,mira bien donde vas a pinchar los manómetros,por que te puedes quemar,para el equipo antes de pinchar en la válvula de servicio y pon el manómetro de alta si es un split.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos

Tabla ajuste R410 hace 9 años 5 meses #139263

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Biel1 gracias, lo tengo siempre presente, no obstante sin guantes ya me quemé un par de veces.
Estoy en Argentina (Misiones) estamos a un mes del verano y ayer solo se sintieron 32ºC, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tabla ajuste R410 hace 9 años 5 meses #139287

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Te recomiendo,utilizar una bascula sobre todo si la maquina se utiliza en invierno ,........un esceso de gas que no notarias en verano a menos que fueses muy avil podria arruinar el compresor en invierno
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information