Quisiera comentar un caso y pedir ayuda, guía y/o asesoramiento sobre un razonamiento que realicé a la siguiente situación. Hace una semana efectúo una visita a un cliente el cual, recién mudado instaló con un familiar un Split (varios años de uso) de 4500 fg, los caños de interconexión son de ¼” y ½” respectivamente. Les surgió una situación en la cual solo tenían caños de ¼” y 3/8” y manos a la obra procedieron a instalarlo, para ello eliminaron las uniones del evaporador y soldaron los caños, usaron luego una tuerca reducción a 3/8” para la conexión de la cañería de mayor diámetro a la unidad exterior.
Por esas casualidades hubo una rotura en la válvula robinete de ¼” de la unidad exterior y producto de ello se fugó todo el gas del equipo, es ahí, donde me llaman para ver donde estaba el problema y proceder a su resolución. Encontrado el “problema” retiro la válvula y la reemplazo por una nueva, a todo esto me llama la atención de la disposición de los caños y consulta por medio, me informan que ya habían verificado que no obstante el equipo cuando funcionaba, lo realizaba satisfactoriamente (subjetivamente, no son técnicos de servicio). No pregunté más, se procedió a la conexión de las unidades, fugas, vacío, carga y ajuste respectivo.
El ajuste de la carga de gas la realizo mediante lectura del manómetro e indicación de temperatura que rodea a la unidad exterior, la misma en ese momento era de 27ºC por lo que procedí a ajustar la carga para que la lectura del manómetro estuviera cercana a los 57 psi (el equipo funciona con gas R22), ahora bien, entiendo que son muchas las variables de diseño, geometría, humedad y materiales empleados para establecer una regla general acerca del salto térmico que debe producirse en el evaporador, tomo como regla general que debería estar en al menos 10ºC como mucho 13 o 14ºC, en esta oportunidad el mismo era de al menos 17ºC. Se me ocurre tomar la temperatura a la salida del evaporador y verifico como sospechaba, que el recalentamiento es muy reducido (unos 4ºC) y me entra la duda y obviamente la preocupación. Como suelo realizar en reparaciones efectuadas, a los diez o quince días luego de efectuada la misma visito siempre al cliente para verificar nuevamente los parámetros del equipo, realizar ajustes necesarios y consultar si ha quedado satisfecho con el trabajo.
He consultado a varios colegas y no he podido encontrar respuestas a dos razonamientos que he realizado, por lo que acudo a Uds. Para que me asistan, ratifiquen, corrijan y me enseñen a partir de esta experiencia, para eventualmente realizar los ajustes de ser necesarios, en estos días voy a visitar nuevamente a este cliente:
1º - Disminuir el diámetro de la cañería de retorno de ½” a 3/8” (3 metros) por un lado ¿mejora el retorno de aceite al motocompresor por un aumento de la velocidad de retorno? Ello a ¿costa de un aumento del nivel de ruido en la cañería? (he verificado dicho ruido) pero ¿en detrimento de una mayor pérdida de carga por fricción en las paredes?
2º ¿Lo que sucede es lo siguiente?: al haber mayor pérdida de carga en el retorno la lectura obtenida en el manómetro al ser ubicado en dicho circuito también es menor respecto al valor calibrado por diseño desde la fábrica para dicho equipo, ello me lleva a realizar una interpretación errónea de que me está faltando refrigerante, el cual es introducido para compensar esta pérdida de carga y obtener una lectura adecuada respecto a la temperatura imperante en el medio. De esta manera sobrecargo de refrigerante el sistema y es por ello que llega más líquido al evaporador robando más calor del medio (digo por el salto térmico) pero no lo suficiente para impedir que la última gota de refrigerante esté muy adelantada. ¿Es lo que me indica el sobrecalentamiento?
3º Debería entonces reajustar la carga siguiendo el método del sobrecalentamiento (más profesional) y prescindir de la relación aproximada de presión y temperatura exterior. Si prescindo de esta última relación y sólo para este caso en particular, debería realizarlo a priori por las deducciones realizadas en 2º.
Perdón si es muy largo el texto, pienso ir mejorando con el tiempo y no aburrirlos. Saludos desde Misiones, Argentina.