TEMA: Duda con una resistencia de silicona

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #137995

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola tengo una duda, estoy reparando una samsung, tiene la resistencia rota, acá no se consigue, yo tengo una de silicona pero es muy larga yo la puedo cortar
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #137997

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola sí es tiene la misma capacidad en vatios no hay problema le das la 1/2 vuelta que te sobra y listo lo importante es que quede bien pegada al cuerpo del compresor, para ello puedes usar un simple muelle, o bridas plásticas (ojo que no este en contacto con la parte calefactora).
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #138004

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hasta donde tengo conocimiento las resistencias de silicona son de muy bajo vatiaje, debes usar una resistencia de descongelación de iguales características (largo y vatiaje) . Hay unas resistencias blindadas que son uno o dos centímetros más largas o más cortas que pueden servir.
Hay mercados en la nube, parecidos a este: articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-4214412...r-heladera-40-cm-_JM
listado.mercadolibre.com.ve/resistencia-samsung#D[A:resistencia-samsung,B:0]
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #138007

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, no se si vale o no la de silicona , las que traen los equipos o se montan son blindadas, lo que conozco, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #138025

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
me e perdido un poco ,

se esta hablando de una resistencia para calentar el cárter del compresor o de una de descarche ?,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #138041

  • Tecnicoenfrio
  • Avatar de Tecnicoenfrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
como estas de descarche, yo tengo una de resistencia de silicona de un evaporador es muy larga, mi consulta es si puedo cortarla para usarla igual a la que adjunte el archivo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #138047

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
NONONONONONONONONONONONONONONONONO
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Tecnicoenfrio

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #138051

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
cansino escribió:
NONONONONONONONONONONONONONONONONO

apoyo la moción jajajjaja nunca se debe de cortar ese tipo de resistencia , al menos que seas mcgiver y ni por esa jajajaja un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #138062

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Madre mía como estamos, y donde he supuesto yo que era del compresor ¿?
:-P
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con una resistencia de silicona hace 9 años 6 meses #138063

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Apoyando la mocion de los compañeros, contarte una cosa.

Como todos, yo tambien fui novato en esto ( durante bastante tiempo ), y un dia, que no tenia la resistencia adecuada como en un tu caso, se me ocurrio la feliz idea de cortar una resitencia de silicona como la que propones, buscarle y sacarle los 2 hilos que hacen de resistencia, y usar esta para calefactar un desagûe.

Bueno, PUES ACABE APAGANDO DICHA RESISTENCIA CON UN EXTINTOR. Imagina la temperatura que cogio aquello cuando lo conecte despues de haber modificado sus caracteristicas de resitencia electrica, que es lo que hice al acortarla.

Mucho ojo con estos experimentos, que a veces nos salen muy mal 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif .
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc