• Página:
  • 1

TEMA: Ventilador aire central

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #137922

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Buenas noches estimados colegas; despues de un tiempo ausente me complace volver a saludarlos y solicitar sus valiosos conocimientos:

Bueno voy al punto, es un aire central de 4 toneladas, 220V, R22, no tiene marca, pero el compresor es marca Copeland.
Resulta que cuando lo prenden el ventilador de la condensadora se queda pegado y empieza a arrancar lentamente y ya después gira normal, pero aveces no arranca se queda pegado y entonces el compresor se apaga por térmico. Aveces cuando el ventilador esta pegado y si uno lo empuja con la mano el arranca. Ya medí el capacitor y esta ok, sin embargo yo le puse un nuevo y no soluciono nada. Yo desconfío del buen esta del propio ventilador, y pues quería saber si ustedes piensan igual que yo???????????????????????
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #137925

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Juan, reemplaza el motor o reparalo, puedes tener dos problemas :
1 El bobinado.
2 Los rodamientos.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #137938

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Definitivamente hay que reemplazar el motor
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #137940

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, y por que el motor, primero habra que probarlo,
comprobar que el tornillo de fijacion de las palas al eje no esta flojo,
si el casquillo del ventilador que entra en el eje del motor tiene orgura desgaste se para se frena, seria cambiar el ventilador, en ultimo lugar el motor, creo que no, pero seria lo ultimo, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #137945

  • lmcolioni
  • Avatar de lmcolioni
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Que tal juan, consulta tiene variador de velocidad el ventilador o se acciona directamente con el contactor del compresor? Saludos
LO MUCHO O POCO QUE TE PAGAN POR UN TRABAJO , ES PARA HACERLO BIEN
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #137946

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
juanminisplitgcs escribió:
Buenas noches estimados colegas; despues de un tiempo ausente me complace volver a saludarlos y solicitar sus valiosos conocimientos:

Bueno voy al punto, es un aire central de 4 toneladas, 220V, R22, no tiene marca, pero el compresor es marca Copeland.
Resulta que cuando lo prenden el ventilador de la condensadora se queda pegado y empieza a arrancar lentamente y ya después gira normal, pero aveces no arranca se queda pegado y entonces el compresor se apaga por térmico. Aveces cuando el ventilador esta pegado y si uno lo empuja con la mano el arranca. Ya medí el capacitor y esta ok, sin embargo yo le puse un nuevo y no soluciono nada. Yo desconfío del buen esta del propio ventilador, y pues quería saber si ustedes piensan igual que yo???????????????????????

Eso de que si le ayudas con la mano el ventilador arranca, apunta al condensador(capacitor). Ya se que dices que lo has comprobado, ¿con qué método?.
No obstante que el condensador esté bien no quiere decir que el cable o la conexión del mismo al motor tambien lo estén.
¿que tipo de ventilador es?
Centrífugo o axial
¿ sin recibir tensión el giro es libre o se nota duro?

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #137948

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ¿control de capacidad,? y no sabemos si tiene inverter,si es b.c. , mira como estan las conexiones que te dicen,no este falseando alguna,si el condensador es nuevo, seria desconectar el motor y ver como estan electricamente las bobinas,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #137959

  • madnight
  • Avatar de madnight
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Cuando pidas el motor nuevo (que lo vas a pedir) no te olvides de pedir aspas nuevas, porque en ocasiones no hay quien las quite del motor viejo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #137965

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Amigos, se que puede tener algún rodamiento o bobinado en mal estado, el punto es que el cliente no quiere que le hagan reparaciones, es decir que si el ventilador tiene algo malo el cliente quiere que lo reemplacen con uno nuevo.
El capacitor lo comprobé con un capacimetro, y ademas de eso lo probé con un capacitor nuevo y sigue igual.
El ventilador cuando esta apagado uno lo mueve y gira libremente, y no tienen ningún regulador de velocidad, tampoco es inverter.
ajjajajajajajja amigo y lo que dices de las aspas es totalmente cierto, aveces no hay poder humano que las pueda sacar. jajajaj. les dejo una foto del ventilador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #138117

  • bernard.gabriel
  • Avatar de bernard.gabriel
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
No sé como quedo este tema.-
Es importante medir consumo en los cables que van al motor en este caso.
En todos debe medir algo, no importa si no sabemos cuánto debe consumir, pero sí debe indicar algún consumo en todos los cables, si no mide es porque ese circuito (cable/bobina del motor) está cortado, y es un motivo para pensar en que ahí está el problema.
Otro es cuando está conectado, hacer girar con cuidado las palas para verificar que no esté más duro/pesado al girar al estar energizado.
Bernard Gabriel
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #138294

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Gracias hermanos por sus invaluables aportes, los tendré muy en cuenta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador aire central hace 9 años 5 meses #138295

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días compite,estoy con joseb y cansino,puede ser el condensador de arranque y siempre hay que ir descartando todo antes de cambiar un motor así como así,puedes tener el condensador faltó de capacidad.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information