hola falta el modelo de esas maquinas,si tiene dos compresores no quiere decir que tienen que trabajar los dos, trabajara unoy si fuera mucha la demanda entraria el otro, suele ocurrir que uno esta como de reserva, por si el otro se averia, , o si hay mucha demanda entraria,
con corriente o sin corriente con la pinza amp ves si le llega corriente a ese compresor, no hace falta que sea semana santa para probarlo,
por otro lado si vas como nuevo a esa instalacion, que te expliquen que pasa con ese compresor,cuando se coje un mantenimiento hay que tener cuidado de lo que te dejan,, si resulta que tienes dudas de si ese compresor esta desconectado conectado y tienes que esperar a un domingo para en parado comprobarlo , hay muchas mas cosas llaves cerradas etc etc me da que no estas muy puesto, por eso pides ayuda, si no sabes medir en un compresor si le llega tension o no, como lo hacemos,alguna seguridad abierta , comprueba tension en el cuadro de alimentacion de las maquinas no en el cuadro de las maquinas, si esta todo bien fusibles algo desconectado,tampoco sabes cual es la linea que alimenta ese compresor
si la resistencia del compresor esta funcionando si no no entra el compresor
revision electrica de todo lo que comanda ese compresor presosts, termosts si el propio compresor esta conectado en la caja de bornes, si le llaga tension al cuadro de la maquina y a todos los elementosvisualmente observar que esta todo en orden conectado , si hay que rearmar algun elemento o la regulacion de temp para que arranque,si tiene gas, aceite,claro que los compresores se pueden alternar,,igual no entra por que no hay demanda, a saber,saludos