Buen dia muchachos les queria consultar tengo un equipo split de 2300 Frigorias frio/calor que tiene perdidas de gas R-22, como no tengo Nitrogeno que seria lo ideal para identificar perdidas les queria consultar si es valido el procedimiento para generar presion con la bomba de vacio usando la otra salida de la bomba no la que usamos para hacer vacio si no la otra salida de la bomba para generar una presion de 250PSI Y tratar de detectar la fuga con agua jabonosa.
(Ver archivo adjunto)
Gracias por la ayuda.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Bomba de vacio deteccion de fugas
hace 9 años 8 meses #134530
La mejor alternativa es el nitrógeno, a falta de este se puede usar “el mismo refrigerante que usa el equipo”
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Si dispones de una buena toma de agua puedes llenar el circuito con agua y localizar mejor la fuga, mucho mas rapido que la bomba de vacio y como de las 2 formas metes humedad al circuito da lo mismo.
PD: Necesito unas vacaciones y pronto, mi neurona empieza a patinar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Bomba de vacio deteccion de fugas
hace 9 años 8 meses #134554
Hola amigo! No se te ocurra hacer eso. Si no tienes nitrogeno tendras que comprarlo, o un detector de fugas electronico, o si no usa agua y jabon el de toda la vida que eso no falla y es barato.Si ni eres profesional de esto llama a uno y te resolvera el problema. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hugo-lisandro
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.