• Página:
  • 1

TEMA: se trata de un equipo monobloc y no se la marca

se trata de un equipo monobloc y no se la marca hace 9 años 10 meses #131696

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Se trata de un equipo frigorifico monobloc de una camara de congelacion de aproximadamente 2x2x2 mts y no hay especificaciones tenicas, veo que aprece un logotipo con la palabra techno bloc y otro logotipo q ue pone "cold solutions". y el modelo es " ACK201U NUMERO DE SERIE 111417 Y CLIENTE 169.

ES UN EQUIPO COMPACTO MUY rudimentario es de congelacion la camara no tiene deposito de liquido, ni tiene mirilla, el desecarche es por gas caliente, lleva una valvula KVL 12 en la aspiracion en esta valvula hay una pequeña fuga con el tapon quitado y ademas la han maniupulado y esta desregulada,

El problema me viene por que no pone el peso de gas R 404 y ademas para regular la valvula tengo que quitar la tapa frontal del equipo y los ventiladores de conensacion entan arriba del mueble en medio el compresor y valvula KVl y abajo el condensador. Si quito la tapa no funciona la condensacion bien. He pensado en ponerle una turbina mientras regulo y ponerle una mirilla. Alguna idea mas o alguien me pude facilitar datos del fabican o de carga.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

se trata de un equipo monobloc y no se la marca hace 9 años 10 meses #131698

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
puedes improvisar con un cartón a modo de tapa , pero si requieres documentacion ponte en contacto con ellos por este medio un saludo www.technoblock-ref.it/
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

se trata de un equipo monobloc y no se la marca hace 9 años 10 meses #131702

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches querido amigo , un gusto de saludarte, en mi opinión, cuando no tengo referencias, cargo la unidad apagando forzadores del evaporador , como si fuera un sistema cíclico, cuando cubra el evaporador y reste un poco de retorno, es cuando ajusto el faltante, forzador en funcionamiento, mirilla en observación sin burbujas o "riachuelo", no hay que olvidar que cuando el gas es zeotropico siempre puede quedar burbujas, (el glide, desplazamiento, ultimo componente del refrigerante en evaporarse), corresponder tabla P/T, 5 ºC, de sobrecalentamiento, es lo que se me ocurre, la muchachada vendrá al encuentro, un cálido saludo y muchas bendiciones.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se trata de un equipo monobloc y no se la marca hace 9 años 10 meses #131712

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La mejor carga es a peso, ya que en estos equipos es muy crítica ya por su construcción, sistema de expansión y capacidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se trata de un equipo monobloc y no se la marca hace 9 años 10 meses #131720

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mira si esta por aqui sobre la pag 193 tienes las cargas
www.alis.org.ua/pdf/technoblock-1-2011.pdf
frigicoll tiene representacion de equipos de aire de esta marca,no se si tambien en refrigeracion,
saludos
pag 194 tienes ac
k = 78 que sera 0,78gms compruebalo esto es de ese modelo, saludos
Última Edición: hace 9 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information