TEMA: FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130944

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Ese grado que se vaja la dos por devajo del set hace que tenga cuatro grados de diferencial.

Yo metería el testo de recoger datos en las dos cámaras en distintos puntos a distintas lturas, y a ver lo gráicos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Principiante

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130947

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Recalentamiento y subenfriamiento diferentes?

Distinta irradiacion a traves de las paredes por estar estas expuestas a orientaciones diferentes?

Dardo de aire de los ventiladores del evaporador que incide de manera diferente en ambas sondas?

Chico. Para mi el comportamiento que tienes en ambas maquinas es normal. Lo unico que puedes hacer para igualar un poco mas, es intentar compensar el rendimiento frigorifico de ambas, ya que si como dice Cansino, tienes mas metros de lineas en una que en la otra, podrias bajar un poco el recalentamiento de la VET, de modo que el rendimiento frigorifico se iguale.

Aunque sigo pensando que la propia construccion de las maquinas, ya influye lo suficiente como para que tengas algo de diferencia entre ambas maquinas.

Por cierto, dices que la sonda de la 1 esta cerca del desague, ¿ tienes montado sifon ?. A ver si tienes una llamada de aire caliente a traves del sifon....

Otra cosa es que al tener la compensadora entre la 1 y la 2, cuando la 2 tenga que compensar por marcha de evaporador, la 1 se tragara el aire caliente que debiera entrar en la 1, y esto te hara que la 1 tambien arranque antes, tragando el doble de aire caliente que la 2, que siempre compensa con aire frio.....

No se. Son muchas cosas a mirar, pero te repito que la propia construccion de esas maquinas siempre hara que la 2 rinda mas que la 1, aunque sea poco.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Principiante

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130952

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
la valvula de compensación..que seria ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130954

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Los controladores electrónicos son iguales ? Marca y modelo ?

Primera cosa,
El que una cámara siga de largo del SPoint 1 ó 1.5°C, seguramente se debe a que los forzadores quedan encendidos en tiempo de parada. Si la aislación es buena y la temperatura exterior es baja, parecería lógico el comportamiento.

Segunda cosa,
La baja ganancia de calor a través de la puerta, como han dicho los colegas, al estar por dentro una de otra, por más bueno que sea el cierre, eso es lo más probable que retarde el arranque del nuevo ciclo de REF.

Por último,
Si llegas al SP que deseas en un tiempo razonable, el tiempo de parada también es correcto, y todos los parámetros están en su lugar, no pierdas el sueño, ya que por más iguales que sean equipos y materiales, siempre hay alguna diferencia, y de hecho, ya la tienes con la disposición de puertas y válvulas de compensación.
Además, una vez que se carguen de mercadería, jamás tendrás una paridad de funcionamiento.

Vuelvo a reiterarte, cuando estén en uso y en régimen, controla parámetros de funcionamiento, y si todo está razonablemente bien, pues a cobrar y a descansar para el próximo trabajo !!!
Última Edición: hace 9 años 11 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Principiante

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130958

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Es difícil buscar en dos equipos aunque sean iguales la exactitud por ej ; dos vehículos iguales recién sacados de fábrica al ponerlos en el banco de potencia las curvas nunca serán gemelas, siempre hay un margen.
Para verificar la instalación habría que ver tal cual comentan los compañeros, las filtraciones que hay atraves de los paneles y elementos, el dardo de aire donde incide, la ubicación de la sonda, la inercia térmica al paro de los ventiladores ( si paran por temperatura o no), el rendimiento de los evaporadores..... Etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Principiante

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130960

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Por increíble que parezca a mi no me quita el sueño, se lo quita al cliente..... que pesado es!!!!
Los dos equipos son igualitos, trabajan en los mismos puntos de trabajo, mismo set, misma aspiración, mismo recalentamiento, todo más o menos, grado arriba grado abajo.
Pero al enfriar ya la 2 se vé que va como un tiro y a la 1 le cuesta más, como si tuviera una irradiación de calor que tuviera que ir comiendo...
A los desagües siempre le hacemo sifón, porque sino.....
A ver si ponemos el registrador de datos dentro y lo dejamos una temporada.
Es que fuimos ayer allí, y nos parecía que era un fallo de conexión en la sonda, una mala lectura o algo, pero resulta que de eso no era risa136:,gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130961

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
aviso¿ refrio hace una pregunta en el espacio de principiante, por que no pones tu pregunta en un espacio nuevo, por que asi te contestaran , y de paso no interrumpes la marcha de la pregunta de principiante , con lo cual se mezclan los dos temas y se desvia el tema de principio, saludos
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130962

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo creo tambien ,que por mucho que te esfuerces no conseguiras mantener por igual las dos camaras, siempres tendran una diferencia, asi que si estan rindiendo bien, y funcionando bien ,esta todo en orden que hace los desescarches , esta bien de tiempo y los parametros son correctos,te estan metiendo en el barro, una a una demuestrale que estan bien,en hr temp pues ni juntas ni puertas ni ventanas, centrate en una camara si funciona correctamente, y despues la otra, le das los datos recojidos y que se olvide es el clasico pejiguera, perdidas por suelo mal aislamiento,nada no vas a conseguir que esten igual,lo mismo que con los compresores, hay uno siempre que varia con relacion a otr,o y otro y otro, y con el aceite ocurre lo mismo, nunca se recupera por igual,en equipo con varios conpresores,saludos
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130971

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pregunte que era la valvula de compensacion ,porca a la distancia puede ser que al ser de tribus lejanas llamemos a las cosas de distinta maneras ,pero parece que de lo rapido que van sus formula uno,no vieron ese burro en el camino,solo dios y la reina saben ,la reina la que da la corona el, trofeo por llegar primero,dios por que todo lo sabe,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130974

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
refrio escribió:
la valvula de compensación..que seria ,gracias
758540.gif
www.google.com/?hl=es&gws_rd=ssl#hl=es&q...libradora+de+presion
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130986

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
"quote="cansino" post=130974]refrio escribió:
la valvula de compensación..que seria ,gracias
758540.gif
www.google.com/?hl=es&gws_rd=ssl#hl=es&q...libradora+de+presion[/quote]
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO SONDAS CÁMARA DE CONGELADO hace 9 años 11 meses #130996

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola refrio, te dejo aquí esta información, espero te saque de dudas...

¿Para que sirven las válvulas equilibradoras de presión o compensación?
Las válvulas equilibradoras de presión se instalan para garantizar que la presión interna y externa de la cámara sea la misma, evitando de esta manera cambios repentinos de temperatura que puedan producir sobrepresiones o depresiones en el interior de la cámara.
¿Cuándo se han de instalar las válvulas equilibradoras de presión o compensación?
Las válvulas equilibradoras de presión o compensación se han de instalar en todas las cámaras con un volumen a partir de 20m3 y en todas las cámaras de temperatura de congelados.
¿Cómo se han de seleccionar las válvulas equilibradoras de presión o compensación?
En función de los m3 del recinto y de la temperatura de trabajo.


Un saludo.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.