• Página:
  • 1

TEMA: comprobacion baja y alta de nevera

comprobacion baja y alta de nevera hace 10 años 1 semana #129238

  • refriado
  • Avatar de refriado
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Primero gracias por acogerme en este foro. Es un oficio complicado y la ayuda se agradece.
El caso es que tengo una nevera que no enfria el evaporador ni calienta el condensador. El compresor funciona de manera ininterrumpida. Creo que hay fuga de refrigerante o el circuito esta obstruido a la salida del compresor antes de llegar al condensador. Voy a comprar unos manometros para poder probar. Mi pregunta es como conecto en la zona de baja y alta para verificar presiones? Si pongo tomas rapidas luego no las podre quitar porque fugara el gas y tampoco lo podre soldar. Supongo que la unica manera seria vaciar la instalacion en una botella vacia soldar un obus y volver a cargar. Hay otro metodo? Gracias de antemano, soy todo un novato!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

comprobacion baja y alta de nevera hace 10 años 1 semana #129242

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Válvula de punzón.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

comprobacion baja y alta de nevera hace 10 años 1 semana #129264

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Yo comprobaria tambien el termostato. Casi todas las neveras domesticas que me he topado en mi vida el problema viene del termostato.
Ahora si quieres revisar ya sabes lo que toca. O pones un obus en baja y alta o haces lo que te indica el forero. Pero yo pienso, dependiendo del frigorifico, siempre es mejor tirarle y comprar uno nuevo cuando el problema no deriva del termostato.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

comprobacion baja y alta de nevera hace 10 años 1 semana #129266

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
miguelbc escribió:
Yo comprobaria tambien el termostato. Casi todas las neveras domesticas que me he topado en mi vida el problema viene del termostato.
Ahora si quieres revisar ya sabes lo que toca. O pones un obus en baja y alta o haces lo que te indica el forero. Pero yo pienso, dependiendo del frigorifico, siempre es mejor tirarle y comprar uno nuevo cuando el problema no deriva del termostato.


Ahora entiendo porque hay en el mercado tanto electrodoméstico de segunda (usados).
¿Y si no tiene termostato? ¿Si en vez de termostato tiene tarjeta?
Considero que todos los equipos mecánicos - eléctricos son susceptibles (Capaz de recibir modificación) de reparación
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

comprobacion baja y alta de nevera hace 10 años 1 semana #129273

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Del termostato no creo que sea, ya que el compresor está funcionando que es lo que tiene que hacer hasta que llegue a la temperatura de consigna
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

comprobacion baja y alta de nevera hace 10 años 1 semana #129282

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Cuando yo me encuentro con cualquier aparato sin tomas de servicio y dudo entre fugas de gas o compresor muerto, lo que hago es poner una válvula de punzón, así averiguas cuál es el problema, y luego ya recuperas el gas y sueldas las tomas, te recomiendo toma en baja y en alta.

PD: Yo no recomiendo usar las válvulas de punzón de forma permanente, sólo las utilizo para este uso concreto donde son una gran ayuda.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

comprobacion baja y alta de nevera hace 10 años 6 días #129552

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
olfera escribió:
miguelbc escribió:
Yo comprobaria tambien el termostato. Casi todas las neveras domesticas que me he topado en mi vida el problema viene del termostato.
Ahora si quieres revisar ya sabes lo que toca. O pones un obus en baja y alta o haces lo que te indica el forero. Pero yo pienso, dependiendo del frigorifico, siempre es mejor tirarle y comprar uno nuevo cuando el problema no deriva del termostato.


Ahora entiendo porque hay en el mercado tanto electrodoméstico de segunda (usados).
¿Y si no tiene termostato? ¿Si en vez de termostato tiene tarjeta?
Considero que todos los equipos mecánicos - eléctricos son susceptibles (Capaz de recibir modificación) de reparación

No me entiendas mal, eso lo comento cuando son neveras ya con ciertos años y de las basicas. A veces sale mas rentable comprar una nueva que instalar un compresor nuevo , por ejemplo.
Prueba con la valvula de punzon como te indican los compañeros!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

comprobacion baja y alta de nevera hace 10 años 5 días #129576

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias compañero:
Estoy con ellos,para salir de dudas valvula punzón,luego obús,eso si,asegurate de vaciar todo el gas antes de soldar y cambia filtro liquido,ojo que algunas neveras van con isobutano y puedes quemarte.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information