• Página:
  • 1

TEMA: Problemas con presostatos para controlar temp

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125301

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos compan~eros ,
Bueno mi consulta tiene que ver en cuanto alos presostatos los que controlan la temperatura. Ayer y hoy hemos tenido temperaturas por debajo de los 40 grados Farhanheit aca en sur de Texas. Eh asistido a unos companeros que han tenido casi el mismo problema con unas camaras de frio diferente. Las dos mantinen la temperatura con los presostatos. En una de ellas, la que pude checar mas, ajuste el presostato acuerdo alo que se recomienda en el chart del producto pues el companero ya le habia bajado mucho la diferencia. No se exactamente cual era el problema pero dice que no mantenia la temperatura y ahora que le movio cortaba y prendia muy pronto. Ajuste alo que recomienda el chart : 62 psig (cut-in) y un corte de 38 psig (cut-out) 36 y 16 grados respectivamente en R22. Sinceramente me confunde un poco. Pues parece no apagar. (o solo es cuestion de falta de paciencia el temperatura esta a 35 en el cuarto) Cuando bajo el diferencial corta pero prende muy pronto seguidamente. Mi punto de vista es de que el presostato esta descalibrado?? el frio le afectara? alguien me podria dar una explicasion mas clara del modo de trabajo para no estar asi thump_214270 ....saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125302

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125303

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Más que controladores de temperatura los presostatos son controles de seguridad.
Muchos técnicos utilizan los presostatos como controladores y es un gran error. Se debe usar para controlar la temperatura los termostatos o los controladores.
Ya que la presión del refrigerante fluctua con la temperatura ambiente el presostato no se maneja muy bien cuando cae la presión y sube muy rápidamente.
En cuanto a la calibración de los presostatos se debe usar la que recomiendan los fabricantes.

Debes recordar que la presión y la supuesta temperatura que censa el presostato es la que hay cerca al compresor y no en el gabinete o cuarto.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125312

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No creo que sea un problema de presostato, como ya apunto Joseregue en el enlace se discutió el rendimento de las VETs con bajas temperaturas exteriores. El caudal suministrado por la VET no es el apropiado (insuficiente) en estas situaciones y tendrás el evaporador de la cámara subalimentado, poco rendimiento y no conseguirás llegar a la temperatura de consigna, que es lo que indicas que estaba pasando.
Debes establecer un control de la presión de condensación mediante presostato sobre ventiladores, una KVR u otro sistema que garantice un diferencial de presión mínimo en la VET.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125313

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola, no entiendo lo de controlar la tª mediante presostatos. Quizas en zonas climáticas donde apenes varían las condiciones exteriores, pero ni ahún así.
Mejor colocar termostato sencillo que corte solenoide y el presostato que corte el compresor. Bamos un bomba fuera de toda la vida.
Si regulas correctamente el presostato ( el arranque) aseguras ademas no tener hielo en el evaporador.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125315

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cansino escribió:
Si regulas correctamente el presostato ( el arranque) aseguras ademas no tener hielo en el evaporador.
SAludos.
Seguramente este es el motivo por el que se han decantado por regular la marcha del compresor con presostato, asegurar la regulación de temperatura del recinto y el tener el desecarche automático y completo del evaporador asegurado. Sencillez y bajo coste, más no se puede pedir en este tipo de cámaras con ese rango de temperaturas. 829947.gif
No debe ser muy frecuente tener en el sur de Texas temperaturas cercanas a 0ºC ... 829947.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125316

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Ya te digo, el zorro en lugar de correcaminos se va a pasar a cazar pinguinos. risa136:,gif
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125317

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cansino escribió:
Ya te digo, el zorro en lugar de correcaminos se va a pasar a cazar pinguinos. risa136:,gif
risa136:,gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125336

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañeros,otra averia tocanarices,veo totalmente correcto el tema de la regulación presostatica,equilibrando presiones entre parada y arrancada,pero eso si,creo que regulandolo como si fuera una VET,parando ventilador o tapando intercambiador,cuenta que es de tiro forzado.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125337

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
O,como dicen,termostato que corte la Sole,al llegar a temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problemas con presostatos para controlar temp hace 10 años 2 meses #125341

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
A mi me ha tocado ver ese tipo de regulación (con presostatos) en equipos muy viejos, generalmente compresores abiertos de 2 a 5 Hp. En el tiempo en que fueron armados esos equipos, no había controladores electrónicos eficientes y accesibles como hoy y la alternativa era recurrir a un termostato mecánico, que tampoco eran muy fiables (hoy tampoco lo son...)

Sin embargo, controlar temperatura de recinto con presión tiene varios inconvenientes y uno de ellos es que los MCompresores no se comportan de la misma manera cuando nuevos que ya después de años de uso.
Los intercambiadores tampoco, y la suciedad o corrosión alteran también las presiones de trabajo.

Es cierto también que hay un rango de ajuste que permite que el equipo siga operando "normalmente" dentro de cierto rango.
También es cierto que los elementos de control de temperatura tampoco son 100% exactos y no garantizan 100% de seguridad.

Pero hasta ahora, todo ese tipo de mecanismos que he encontrado, lo he modificado para operar con controladores, casi siempre con doble sonda (ejemplo FulllGauge TC940ri), que me permiten además de controlar la temperatura de recinto, ciclar forzadores de evaporadores, descongelar por demanda (solamente cuando es necesario), finalizar deshielos en el momento exacto y ayudar a los presostatos (que dejo como seguridad) a prevenir que por ejemplo se bloquee un evaporador y se arme el desastre.

En conclusión, en mi humilde opinion, creo que si el sistema empieza a dar problemas, debería sustituírse el manejo del ciclo de refrigeración por cntrolador electrónico y dejar los presostatos como control de seguridad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information