• Página:
  • 1

TEMA: caños de aluminio en split

caños de aluminio en split hace 10 años 2 meses #124704

  • gari2012
  • Avatar de gari2012
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
hola amigos del foro recurro a ustedes por su experiencia para saber si los caños de aluminio sirven para split tanto sea para e 22 como para r 410a que se estan comercializando aqui en argentina si bien los evaporadores son de aluminio pero aqui me queda la siguiente pregunta en una heladera no frost el evaporador es de aluminio pero la presion es baja en un split eh visto que la presion de presurizacion es de 450 psi para comprobar perdidas el evaporador del split sporta esas presines porque las eh visto en manuales y para finalizar quisiera saber si an instalado split con caños de aluminio y an tenido problemas desde ya agradezco respuesta y desde muchas gracias saludos para todos los amigos del foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caños de aluminio en split hace 10 años 2 meses #124732

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquí se introdujeron sin mucho éxito y eso que eran más económicos que el caño de cobre .
A parte los retiraron por tener problemas de porosidad en los racores de unión a los splits y no hay que olvidar la corrosión galvanica que afecta al aluminio .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gari2012
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information