• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problemas con suciedad en cañeria

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123160

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Hola Rafel. Me parece extraño que no hallas conseguido sacar la humedad después de todo lo que has hecho. Pudiera ser que los arranques te los este causando pequeños trozos de barniz del compresor que se desprenden después de haber tenido acidez en el circuito a causa de la humedad. A veces, los filtros no son capaces de retener esas microparticulas, y cuando estas llegan al capilar, pues te lo arrancan. De todos modos, para descartar esto, prueba a calentar el capilar cuando este este taponado, y así te aseguras si el problema es por humedad .
Yo suelo instalar filtros antiácido y secadores mucho mas grandes de lo necesario ( y digo mucho mas ) cuando tengo problemas de humedad, ya que tardan mas en saturarse, y ayudan a limpiar mas rápido.
A ver, una máquina con humedad es una putada, así que paciencia. No queda otra.
Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123161

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Atranque, atrancar,.....maldito autocorrector.....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123260

bueno cerrando con el posts, problema resuelto, lo utimo problema fue un soldadura tapada, saque pulieretano, donde entra el capilar, le di calor y mucho 141b, era resto de tinner, en el sistema, quedo de 10, cliente sastifecho, gracias por la ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 2 meses #124330

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Alumno de Jorge, alguna ves e tenido un trancazo con Jorge por enseñar a usar tinner , y e evitado seguir el tema para no generar una discusión en el foro, aquí está la prueba de que no es lo mas indicado para usar en limpieza de sistema, de lo contrario se usaría y no estaríamos usando el 141b, sabiendo que contamina el medio ambiente.
El tinner lo puedes usar para limpiar el condensador, pero siempre piensa que cuando queda como en este caso ademas de complicarte la vida también trabaja sobre las bobinas de tu compresor. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information