Buenas noches queridos amigos un gusto de saludarles, querido amigo Adrián un gusto de saludarte, en mi opinión, en la primera figura tienes que utilizar un multímetro con capacimetro para medir microfaradios de un capacitor, (capacitancia), desoldando para tener valores reales, son polarizados, debes respetar la secuencia en el impreso + o -, de lo contrario se anula y corta, incluso puede explotar je,je,jeeeee, los resistores o semi conductores los puedes valorar al igual que lo anterior, en este caso tiene un gama de aros de colores lo cual simboliza su valor y porcentaje, código de colores anexo al pie, y por ultimo para medir un bimetal del tipo mecánico por contacto directo para fin de descarche, el rango de temperatura oscila entre -10 ºC a 4ºC+, a temperatura ambiente seria normal abierto, NO, (si te da NC esta "pegado" ), en rango bajo cero normal cerrado, NC, para simular la temperatura bajo cero lo pones dentro del freezer o sobre el evaporador o le inyectas refrigerante HFC conectado el multímetro en continuidad, si suena o hay lectura de continuidad esta bien.
Es lo que se me ocurre, feliz navegación 2014 querido amigo, un cálido saludo para todos vosotros.