• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: corte del grupo por termostato antihielo

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120651

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Una cosa dweckl.

¿ el termostato antihielo es mecanico o electronico?. ¿ Has controlado que este mida bien la temperatura del agua ?. Te lo digo porque me parece estraño que la maquina llegue poco a poco a la tempertatura de consigna si efectivamente es este el que te para la maquina. En teoria, si el termostato funcionara bien, no dejaria que la temperatura del agua siguiera bajando parando los compresores durante mas tiempo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120652

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno no sabemos como es la maquina y nos precipitamos en dar respuesta, igual tampoco es una enfriadora y es b.c., en fin las enfriadoras de toda la vida , tienen dos termostatos , en el circuito de agua fria, uno de trabajo y otro que es el antihielo,este es para protejer el compresor de que se pueda congelar,vale,
repito 1 termostato de trabajo corta por temp de consigna , 2 antihielo no corta por que falte agua en el circuito, corta por que, a sobrepasado la baja temp la consigna del termostato 1 llamado de trajo, y no corto por temp,ese



termostato 1 corta por temp es su trabajo 4-5 ºc si es asi, y el 2 seria el ,es? el antihielo este corta por baja temp no por falta de agua ,corta antes de que la maquina llegue a 0 ºc su mision es dar proteccion el compresor ,para que no llegue a congelarse, del evaporador ya se encarga de que no se congele, la recirculacion de agua en el circuito,
si es falta de agua, hay otras seguridades como el flujostato, etc saludos
ahora si estaba a ºc +- por debajo de 0ºc no lo sabemos, por que no dice a que temp cortaba,y cuqdo es asi la cosa lo suyo seria pedir ayuda a la empresa, y no decir que si tal que si cual,si sabe resolver adelante pero si no da la cara, y asies como aprendera,de las presiones no dice nada , bueno pues nada, ya nos dira algo saludos
Última Edición: hace 10 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120712

  • dweckl
  • Avatar de dweckl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola, ya he dado con el problema había subenfriamiento en el evaporador, entiendo que el termostato de seguridad mide la temperatura del gas en el colector del evaporador, lo que he hecho es apagar los ventiladores del condensador y poco a poco fue subiendo la temperatura hasta que se solucionó el problema, gracias a todos y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120722

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Hola Moncayo, es importante que sepas que dada la situacion sociolaboral en la empresa es posible que haya habido algún "sabotaje", jejejee, he comprobado con el polímetro y efectivamente es el termostato de seguridad el que está cortando, lo que pasa es que como no tengo ni idea de grupos de frío no se cual puede ser la manipulacion que han realizado en la maquina, te agradecería que me dieses una lista de puntos a revisar que pueden hacer que el grupo corte por esta seguridad, gracias y un saludo.[/quote]
Las teorias de la conspiracion , "sabotajes" como los llama dice poco de tu confianza en compañeros o subordinados y poco de capacidad de liderazgo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120724

  • dweckl
  • Avatar de dweckl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
electom21 escribió:
Hola Moncayo, es importante que sepas que dada la situacion sociolaboral en la empresa es posible que haya habido algún "sabotaje", jejejee, he comprobado con el polímetro y efectivamente es el termostato de seguridad el que está cortando, lo que pasa es que como no tengo ni idea de grupos de frío no se cual puede ser la manipulacion que han realizado en la maquina, te agradecería que me dieses una lista de puntos a revisar que pueden hacer que el grupo corte por esta seguridad, gracias y un saludo.
Las teorias de la conspiracion , "sabotajes" como los llama dice poco de tu confianza en compañeros o subordinados y poco de capacidad de liderazgo .
Déjeme decirle que su capacidad de prejuzgar también dice bastante de usted, cuando dejas unos parámetros de trabajo establecidos y el día siguiente llegas y los parámetros son otros es un hecho tasado salvo que creamos en fenómenos paranormales (;)). Hablar de capacidad de liderazgo cuando no tengo personal a cargo también tiene su gracia pero bueno, supongo que si ha dado por sentado una "supuesta" desconfianza infundada hacia mis compañeros porqué no otras cosas, ¿no?. En fin el problema se resolvió que es lo importante. Un saludo y gracias a todos nuevamente.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por dweckl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120725

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
No suelo equivocarme , eso es un hecho y no una suposicion , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information