• Página:
  • 1

TEMA: Duda temperatura

Duda temperatura hace 10 años 5 meses #120415

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Navegando por la sala del Maestro Joseb71 (gama blanca)observe un video de Simulacion computalizada del refrigerador decia asi: en la linea de descarga del compresor,la presion del gas refrigerante aumenta de .6bar hasta 8bar por accion del compresor esto incrementa la temperatura del refrigerante a mas de 100ºC.Ahi surge mi duda ya que yo tenia entendido que la temperatura de salida era a 48ºC,mi pregunta es la siguiente va a depender del tipo de gas,para la temperatura y presion sea diferente? o siempre van a ser las mismas,por sus respuestas ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda temperatura hace 10 años 5 meses #120416

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, pues si, depende del tipo de refrigerante aunque no solo de eso tambien depende de la temperatura de condensacion, del ciclo si es alta media o baja temperatura incluso tambien puede afectar el tipo de compresor si es alternativo o rotativo la temperatura de descarga puede variar entre algo mas de cincuenta grados centigrados en refrigerantes como el R-134a a mas de 130ºC del amoniaco (en una etapa) para similares condiciones de funcionamiento.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Duda temperatura hace 10 años 5 meses #120417

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
xeliño escribió:
Hola, pues si, depende del tipo de refrigerante aunque no solo de eso tambien depende de la temperatura de condensacion, del ciclo si es alta media o baja temperatura incluso tambien puede afectar el tipo de compresor si es alternativo o rotativo la temperatura de descarga puede variar entre algo mas de cincuenta grados centigrados en refrigerantes como el R-134a a mas de 130ºC del amoniaco (en una etapa) para similares condiciones de funcionamiento.
Saludos
Gracias, Xeliño,si hablamos de temperatura de condensación estamos hablando del tipo de condensador si es estático o forzado pregunta, ahora si hablamos de un compresor hermético con gas 134a que temperatura de salida tendría, y el otro caso en aire acondicionado gas R22 compresor scrool que temperatura tendría a la salida,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda temperatura hace 10 años 5 meses #120424

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola puma, eso lo puedes ver en las tablas de presion temp,y en cuanto a los compresores los catalogos de los fabricantes te dicen las temp y o las presiones de trabajo,y eso va con relacion al trabajo que desarrolle el compresor, si para baja, para media o alta,tempy segun el gas,
<<<<<<para aire acondicionado en r22se trabaja en baja, es decir por encima de 0ºc 2- 4-6 grados estos grados corresponden a una presion,<<<0ºc serian 57psi de r22 asi que tiene que tener por encima de 0ºc como indico arriba 2-4-6-7 ºc en baja
en alta o descarga y o en baja, estoy hablando de presion manometrica
en alta r22 pasa igual la presion corresponde a una temp, y la temp corresponde a una presion.
que no es la temp del compresor de lo que estamos hablando,
presion de alta y temp en r 22 ,puedes desde 170 hasta 250- 270 psi todo lo quesea por debajo o por encima, de estas presiones en baja o en alta, estas fuera de los parametros validos+ - por eso las presiones y temp
no son las mismas con el mismo gas para media y baja,
para una camara de -10 tendras menos x y temp x por eso hay que ver las tablas,
con los demas gases te varia la presion temp con relacion al r 22
r 407 c la presion es igual o menor que el r 22 10%
r 410 hay una diferencia de presion en baja o en alta de 60/70% mas que con r22 saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda temperatura hace 10 años 5 meses #120425

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<<aqui tienes por si te vale esto lo tienes en el foro en internet etcsaludos

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olrare

Duda temperatura hace 10 años 5 meses #120426

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola puma, ignoro si estas familiarizado con el manejo del diagrama P-I (Moliere), si lo estas coincidiras conmigo en que hay un ciclo teorico y otro parctico que difieren en que las presiones no permenecen constantes, en el teorico mientas si lo hacen en el teorico pero las mayores diferencias se dan en la compresion en la descarga del compresor, punto que nos ocupa, la temperatura mas alta del circuito se produce en el interior del cilindro en el instante antes de que el gas refrigerante salga atraves de la valvula haia el condensador, entonces ¿midiendo la temperatura en la salida del compresos se mide la temperatura de descarga? en los compresores alternativos, no, en el paso de la valvula de descarga se produce una expansion del gas por lo tante un enfriamiento del mismo, esto no pasa en los compresores totativos que carecen de dicha valvula. En el tema de los condensadores, los condensados por agua suelen tener presion de condensacion mas baja que los condensados por agua y por tanto la temperatura de descarga tambien sera mas baja. Para conocer las condiciones de trabajo del ciclo frigorifico es indispensqable trasladarlo al diagrama en el se ve perfectamente las condiciones de trabajo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda temperatura hace 10 años 5 meses #120427

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Agradesco la participacion del maestro Joseb71,asi como Xeliño,por aclarar mi duda en este tema tan importante,maestro Joseb71 gracias por sus graficas que junto con sus palabras hicieron que resolviera mis dudas thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information