• Página:
  • 1

TEMA: camara esta cayendo por presio

camara esta cayendo por presio hace 10 años 6 meses #118469

  • kafayan
  • Avatar de kafayan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
tengo una camara frigorifica , la cual no habia presentado problemas , el dia de ayer estaba en 15 °C , cuando debiera haber estado en 1,5 . es una camara positiva con R22. revise posibles fugas y a simple vista nada , estaba baja en carga , cargue con R22 hasta los 40 psi y esta se recupero . tomo temperatura llego a los 1,5 °C de set point y la deje en observacion . al llegar hoy nuevamente la camara habia perdido presion y estaba saltando el presostato de baja , es obvio que estoy perdiendo refrigerante , segun mi parecer . la cargue un poco y se recupero . consulta . estoy bien en mi diagnostico . o a alguie se le ocurre algo mas . de 40psi la unidad baja a 10 psi . ebo comenzar a revisar la linea para detectar alguna fuga ? o puede haber algo mas que no he tomado en cuenta .en estos momentos la unidad esta recuperando temperatura y lentamente veo que vo perdiendo presion en visor de baja .
saludos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara esta cayendo por presio hace 10 años 6 meses #118472

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Si no tienes manchas de aceite en tuberias, evaporador, condensador. Revisa bien con agua y jabon la linea de liquido, antibibratorio, latiguillos de presostato, y cualquier punto caliente de fugas. Suerte y ya iras contando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara esta cayendo por presio hace 10 años 6 meses #118473

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Debes buscar la fuga, ya que por lo que dices es una fuga demasiado grande, y repararla antes de seguir inyectando refrigerante sin compasión. Pero antes debes cerciorarte que el evaporador y el condensador están debidamente limpios.
No sé como se detecta en el visor que un equipo pierda presión … pero si te refieres a que se ven burbujas después de un buen rato es porque el equipo tiene perdida de refrigerante.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara esta cayendo por presio hace 10 años 6 meses #118475

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Eso más que una fuga , es un escape !!
Seguro que hasta silba y todo , Jajajaja !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara esta cayendo por presio hace 10 años 6 meses #118478

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Hazle una prueba de estanqueidad con nitrogeno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara esta cayendo por presio hace 10 años 6 meses #118550

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como te comentan los compañeros tienes una fuga y grande
Haz una busqueda visual primero en busca de manchas de aceite, si no hay suerte prueba con agua y jabon, aunque lo suyo es recuperar refrigerante prueba de nitrogeno y una vez buscada y solucionada, cambio de filtro deshidratador, vacio y posterior carga midiendo recalentamiento

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara esta cayendo por presio hace 10 años 6 meses #118556

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Eso es una fuga descomulnalll......presuriza como dices los compañeros, con nitrogeno y va cantar.....suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information