que funcion tienen esos dos sensores de temperatura,observe que uno se encuentra metido en el serpentin del evaporador y el otro se encuentra fuera del serpentin,gracias amigos,por las respuestas que pueda recibir .Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Bulbos sensores de temperatura en minisplit
hace 10 años 8 meses #116985
Hola Puma, cada uno tiene su función, uno es para la temperatura del aire, con el controlaremos el set-point de la máquina en cuestión y hacemos comparaciones con la otra sonda en algunos casos, la de bulbo está comprobando la temperatura del refrigerante, en calor evitará el arranque en frío del ventilador interior, control de condesacion,etc y en frio evitaremos congelamientos, en ciertos sistemas se controla el recalentamiento, etc, un poco para que te hagas la idea.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
Última Edición: hace 10 años 8 meses por pabloclimatic.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Bulbos sensores de temperatura en minisplit
hace 10 años 8 meses #117117
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.