TEMA: Averia en camara con r-134A Temperatura extraña.

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114170

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Buenas señores!! El caso es que hoy por la tarde me ha llamado un cliente por una cuestión de su cámara. No bajaba de 10 grados desde hacia un par de dias, no quiso llamar en fin de semana (valiente estupidez pienso yo) por lo que empece a inspeccionar la instalación.

Al tacto, tanto la linea de liquido (bastante caliente a la salida del compresor) como la linea de aspiración (algo de escarcha que se quitaba muy facil con la mano) parecen tener buenos sintomas. Toco el filtro, temperatura normal. Ojeo el evaporador (expansión por capilar) y al tacto esta frio. Pongo el manometro de baja y me marca casi -10ºC, digamos que unos 8ºC por lo que pienso que es correcto. El compresor eso si, estaba bastante frio al tacto. He buscado fugas y no he encontrado ninguna y he estado un buen rato con solucion jabonosa y revisando cada soldadura y cada abocardado.

Me da por enrredar en el termostato y veo que anda algo loco... Le anulo y dejo que la maquina se ponga a funcionar sin orden e introduzco un termometro con sonda para mirar desde el exterior. Pasados unos 5-10 minutos baja de 9 grados (la sonda de un termometro que tiene instalado marcaba 11 ºC) a 6ºC. Chupado digo yo, problema del termostato y de la sonda PTC que habia puesta.

Como tiene una instalación arcaica me decido a poner un termostato digital con una salida para el compresor, sonda NTC y a programar se dijo. Lo programo con un set point a 2.5 y una temperatura de 4.5 para el arranque del compresor. Lo instalo observo que camina y decido dejarlo funcionar para pasar mas tarde a ver como iba el asunto. El caso es que a las dos horas me llama el cliente y me dice que esta a 7 grados.... Bajo, abro una de las puertas e inmediatamente observo que eso no esta a 7ºC, el golpe frio en la cara lo delata. POngo el termometro y estaba a 3.5º C.

He calibrado la sonda para que marque valores mas proximos a la realidad, pero tengo dudas acerca de la instalación porque aunque enfria, me ha parecido una cosa muy rara.

¿Alguna sugerencia? Muchas gracias!
Última Edición: hace 10 años 10 meses por miguelbc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114171

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Puedes tener la sonda colocada en alguna corriente de aire caliente, o cerca de la iluminación de la cámara?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114174

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Esta justo debajo de la chapa instalada para verter el agua de los desescarches en el evaporador. El armario tiene muchos años, pero las juntas se las cambiaron hace 1 año me ha comentado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114175

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches queridos amigos, un gusto saludar al querido amigo Lozano, solo agrego a su muy buena opinión, la sonda ¿Por qué NTC?, podría ser PTC, si has cambiado el PLC y has dejado la misma sonda?, de todos modos, la temperatura de sobrecalentamiento sería bueno saberla, tu problema es el corte termostático, la localización de la misma es de extrema importancia, como lo aprecia el querido amigo Lozano, normalmente se debe de encontrar detrás del evaporador y lejos de la puerta o elemento calorífico, creo bueno o menester hojas de ruta, es decir, tabla P/T, en sobre calentamiento, amperaje, una segura comprensión de relación entre la unidad condensadora y evaporadora con relación al volumen de la cámara y factor “K”, condensador limpio y bien aireado, salto térmico mayor de 20ªC, evaporador limpio y no tapado de suciedad o mercadería a nivel, bueno, tu nos comentaras querido amigo Miguel, un cálido saludo para todos vosotros.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114178

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
hola,
los termostatos digitales suelen traer un parametro de desecarche que, al entrar un desescarche, bloquean la visualizacion de la temperatura en el display hasta que la camara llega al set point.
podria ser que en tu caso, haya entrado un desecarche cuando la camara estaba en 7 grados y cuando tu llegaste todavia no habia alcanzado el set.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114198

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Gracias por vuestras respuestas.

La verdad, instale la sonda NTC porque es la que tenía a mano. En el parametro del termostato Osaka lo he indicado para evitar el posible fallo.

nickaso, los desescarches los he programado cada 4 horas y a 30 minutos de duración. Es lo primero que le pregunte por telefono si estaba funcionando el compresor o no.

Luego bajaré a un rato parar mirar como va la historia de lucifer!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114214

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
hola buenas tardes :
dices que la tienes la sonda colocada en la bandeja para recojer los desescarches ... a veces en esas bandejas tienen resistencias para que los pedazos de hielo no las obstruyan( o en la bandeja o en la tuberia de desagüe ) , pero no creo que sea el caso, pero la temperatura anomala puede ser por el agua que suelte del desescarche ... ???? un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114215

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Esta por debajo, no en la bandeja. Es que la cabrona de ella me impide poder meter la sonda detras del evaporador estatico!! Antes he llamado y en un principio parece que funciona bien, pero quiero de todos modos pasar y poner la sonda detras del evaporador para ver realmente si marca mejor o no!.

Un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114216

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo Miguel, agregando a las muy buenas recomendaciones, la sonda de descarche es conveniente colocarla a la tercera fila insertada firmemente entre la paletas difusoras , desde abajo, un cálido saludo para todos vosotros queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: miguelbc

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114220

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
Hola miguel,
La verdad es que el Osaka no lo he tocado mucho y no conozco sus funciones, pero con el eliwel, que es el que mas utilzo , tienes el parametro "ddl" dentro de la carpeta "dis" que te bloquea la visualizacion de la temperatura al entrar un desescarche durante el tiempo que dura este Y CONTINUA BLOQUEADA cuando comienza a trabajar el equipo hasta que este llega a temperatura de consigna.
Es decir, que continua visualizando la temperatura que tenia la camara al empezar el desescarche y el equipo esta en marcha.
Suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12, miguelbc

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114223

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
en alguna ocasiones me a tocado pelear con corrientes de aire en el interior de un recinto , lo que me dificultaba tener unas lecturas reales tanto del producto como de control , a veces lo e solucionado con este sistema que es el mas antiguo que conozco veras se trata de un manguito de PVC de 32" al que se le colocan dos tapas ciegas macho de 32" una de ellas la puedes pegar y dejarla fija a la otra le das un taladro mayor que el diámetro de la punta de la sonda , bien en definitiva te quedara un cubilete de 32" el cual lo llenas de vaselina de uso alimenticio , (la que venden en la farmacia ) para lo que tu y yo sabemos jajajja es broma , en definitiva una vez lleno de vaselina esta hará de estabilizador de temperatura lo cuelgas en la pared con una grapa de 32" y ya no influirá las corrientes de aire sobre la sonda de temperatura , no digo que este sea tu problema pero puedes probar por si te saca de este apuro ,

PD: se me olvidaba mete la sonda en la vaselina dentro del cubilete jajajajaja
un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12, miguelbc

Averia en camara con r-134A Temperatura extraña. hace 10 años 10 meses #114238

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Je,je,je,jeeee, como decía un conocido actor cómico, "éramos tan pobres", je,je,jeeee, un cálido saludo para todos vosotros queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.