• Página:
  • 1

TEMA: CAMARA FRIGORIFICA

CAMARA FRIGORIFICA hace 10 años 10 meses #113411

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
En una tienda de un cliente tengo una pequeña camara de conservación de unos 15mts cuadrados con su pequeño evaporador, y en el exterior, a unos 20mts de distancia la otra parte de la maquina,
el condensador, compressor, filtro desidratador etc....
mi pregunta es la siguiente....
estos equipos funcionan igual que un aire mormal y corriente domestico (los tipicos que se montan en domicilios pero de menor potencia)
si es asi no tengo problema, pero si funcinan distino....
alguien me puede explicar que diferencias tienen y como tomar presiones, meter gas, recuperar-lo etc...
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA FRIGORIFICA hace 10 años 10 meses #113419

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
bienv.gif

Que pasa compañero??

Lo mejor sería que si no conoces bien el tema no entraras en eso (zapatero a sus zapatos) Y que conste que lo digo sin animo de ofender. Simplemente que la refrigeracion es mas cara y compleja que el clima.


Lo que si decirte, que un circuito frigorifico funciona igualmente en clima que en refrigeracion.


Dependiendo el tipo de refrigerante, si es de conservacion o congelacion, y dependiendo el gas usado mirar las presiones de trabajo (tanto alta como baja presion) para si poder determinar la causa del fallo conociendo bien sus componentes. espero serte de ayuda y cuando pongas el tipo de gas y para que sfin se utiliza la camara poder ayudarte mas profundamente.


Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA FRIGORIFICA hace 10 años 10 meses #113431

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Que problema tiene la camara?

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA FRIGORIFICA hace 10 años 10 meses #113481

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
No es que tenga ningun problema
simplemente es saber que mantenimiento se tiene que hacer tanto preventivo como correctivo, ya que nunca he hecho ninguno de este tipo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA FRIGORIFICA hace 10 años 10 meses #113490

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
El mantenimiento es algo necesario en todos los equipos, para evitar daños mayores.

Todo dependera de la importancia que tu cliente le de, a lo que tiene dentro.

De eso dependera la cantidad de visitas que quiera concertar contigo al año, el buen funcionamiento del equipo.

En cuanto a mediciones, dependera al gas que tenga.

En cuanto a conservacion puedes ver este manual de recomendaciones:

digital.csic.es/bitstream/10261/15514/1/...OS%20PERECEDEROS.pdf

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

CAMARA FRIGORIFICA hace 10 años 10 meses #113508

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Las aplicaciones de la refrigeración son entre muchas:

La climatización,para alcanzar un grado de confort térmico adecuado para la habitabilidad de un edificio.
La conservación de alimentos, medicamentos u otros productos que se degraden con el calor. Como por ejemplo la producción de hielo o nieve, la mejor conservación de órganos en medicina o el transporte de alimentos perecederos.
Los procesos industriales que requieren reducir la temperatura de maquinarias o materiales para su correcto desarrollo. Algunos ejemplos son el mecanizado, la fabricación de plásticos, la producción de energía nuclear.
La criogénesis o enfriamiento a muy bajas temperaturas empleada para licuar algunos gases o para algunas investigaciones científicas.
Motores de combustión interna: en la zona de las paredes de los cilindros y en las culatas de los motores se producen temperaturas muy altas que es necesario refrigerar mediante un circuito cerrado donde una bomba envía el líquido refrigerante a las galerías que hay en el bloque motor y la culata y de allí pasa un radiador de enfriamiento y un depósito de compensación. El líquido refrigerante que se utiliza es agua destilada con unos aditivos que rebajan sensiblemente el punto de congelación para preservar al motor de sufrir averías cuando se producen temperaturas bajo cero.
Máquinas-herramientas-videojuegos: las máquinas herramientas también llevan incorporado un circuito de refrigeración y lubricación para bombear el líquido refrigerante que utilizan que se llama taladrina o aceite de corte sobre el filo de la herramienta para evitar un calentamiento excesivo que la pudiese deteriorar rápidamente, los videojuegos tienen un circuito de refrigeración, por ejemplo el play station 2-3.
es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA FRIGORIFICA hace 10 años 10 meses #113529

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
ferclima escribió:
bienv.gif

Que pasa compañero??

Lo mejor sería que si no conoces bien el tema no entraras en eso (zapatero a sus zapatos) Y que conste que lo digo sin animo de ofender. Simplemente que la refrigeracion es mas cara y compleja que el clima.


Lo que si decirte, que un circuito frigorifico funciona igualmente en clima que en refrigeracion.


Dependiendo el tipo de refrigerante, si es de conservacion o congelacion, y dependiendo el gas usado mirar las presiones de trabajo (tanto alta como baja presion) para si poder determinar la causa del fallo conociendo bien sus componentes. espero serte de ayuda y cuando pongas el tipo de gas y para que sfin se utiliza la camara poder ayudarte mas profundamente.


Un saludo


No estoy nada de acuerdo de que sea más complejo el frio industrial o comercial a la climatización.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA FRIGORIFICA hace 10 años 10 meses #113863

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
choca_.gifs

perdona compañero Diegocb2, tambien estoy un poco de acuerdo contigo en cuanto a la climatizacion. He sido SAT de varias marcas Brigmton, daikin, sanyo, y en lo que estoy de acuerdo contigo es que una maquina compleja te pùede dar muchisimos dolores de cabeza.

Pero mi respuesta no va por hay, va dirigida al vcompañero que efectua la pregunta (reivax2), y que reconoce el mismo que domina el tipo split domestico o por lo menos eso entiendo yo

y ahi si que estaras conmigo de acuerdo en que nada que ver, un split domestico con una VRV o con una central frigorifica.


perdon si te ofendo pero es lo que pienso o por lo menos para mi personalmente, el clima se me da mas facil, mose si por conocimientos, haber visto muchas averias, suerte o un don jejeje yo ke se.

espero no molestar y pido disculpas compañero. choca_.gifs choca_.gifs choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CAMARA FRIGORIFICA hace 10 años 9 meses #114485

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
ferclima escribió:
choca_.gifs

perdona compañero Diegocb2, tambien estoy un poco de acuerdo contigo en cuanto a la climatizacion. He sido SAT de varias marcas Brigmton, daikin, sanyo, y en lo que estoy de acuerdo contigo es que una maquina compleja te pùede dar muchisimos dolores de cabeza.

Pero mi respuesta no va por hay, va dirigida al vcompañero que efectua la pregunta (reivax2), y que reconoce el mismo que domina el tipo split domestico o por lo menos eso entiendo yo

y ahi si que estaras conmigo de acuerdo en que nada que ver, un split domestico con una VRV o con una central frigorifica.


perdon si te ofendo pero es lo que pienso o por lo menos para mi personalmente, el clima se me da mas facil, mose si por conocimientos, haber visto muchas averias, suerte o un don jejeje yo ke se.

espero no molestar y pido disculpas compañero. choca_.gifs choca_.gifs choca_.gifs

Hola, a mi no me ofendes para nada. Pero la climatización no es solo una Split, a igual que la refrigeración no es solo un frigorífico.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information