• Página:
  • 1

TEMA: Condensación en tuberia

Condensación en tuberia hace 10 años 10 meses #113214

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Muy buenas compañeros. El caso es que hoy en la cocina de un conocido mientras arreglaba parte de la instalación eléctrica por culpa de una avería me percate de unos agujeros en el techo falso por donde casualmente van la linea de liquido y la linea de aspiración de una cámara.

El caso es que me ha dado por indagar un poco y estaban completamente húmedos y goteando en el aislante. la cosa es que jamás había visto una cosa parecida y me ha dado que pensar, ¿a qué se debe? ¿posibles soluciones?. He estado en muchisimos sitios donde había cámara de congelación/conservación y es la primera vez que me percato de ello. ¿Es algo normal?

Pensando pensando, he llegado a la conclusión de que una posible solución podría ser pasar los tubos por un tubo de muchisimo mayor diametro, de 150 o similar, respetando una aireación.


A ver que me podéis decir, porque la verdad es que yo aun sigo siendo un novato por mucho vídeo, libro y averías que trato de resolver.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en tuberia hace 10 años 10 meses #113217

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
sin duda es el aislamiento que o bien esta deteriorado o no es el idóneo para el tipo de instalación , recuerda que cada instalación por su temperatura debe de llevar un aislamiento especifico , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en tuberia hace 10 años 10 meses #113218

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
Seguramente el aislamiento termico de los tubos (sobretodo el de aspiracion) esta deteriorador o insuficientemente cerrado tambien puede ser que el espesor del mismo no sea el adecuado, se recomienda sustituir todo el aislamiento termico de la tuberia de aspiracion asegurandose de socorrecta colocacion y suficiente espesor.
Saludos

PD. Manu me has pillado en plena elavoracion de la respuesta y que estoy totalmente de acuerdo contigo, si me permites la confianza.
choca_.gifs 632415.gif thump_140952
Última Edición: hace 10 años 10 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Condensación en tuberia hace 10 años 10 meses #113223

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
xeliño no solo te permito la confianza es mas casi te la pediría , soy yo quien se disculpa por escribir rápido a veces debería de no participar tanto ya que ando siempre liado en los ajustes pero amigo mio me puede mas ayudar que organizar jajajaj un saludo y gracias por participar
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en tuberia hace 10 años 10 meses #113227

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sobre esto "una posible solución podría ser pasar los tubos por un tubo de muchisimo mayor diametro, de 150 o similar, respetando una aireación."


El MAYOR ENEMIGO de cualquier Material Aislante es EL AIRE, ya que tiene agua.

Por eso se impermeabiliza, con el Nombre de "Barrera de Vapor".

Por delante y por detras.








del material aislante, estoy hablando...............
Última Edición: hace 10 años 10 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en tuberia hace 10 años 10 meses #113241

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Hombre, lo del aislante también lo había pensado contando que lleva 17 años instalado y no se ha cambiado en la vida. No tenia mal tacto ni aspecto, se lo comentaré al cliente por si le interesa cambiarlo.

Con lo del tubo, me referia para evitar el goteo de agua pero pensandolo friamente es absurdo. En lugar de caer, se deposita en el tubo (con una leve caida para que no se acumule) con lo que el aislante al contraste temperatura-humedad se acabaria estropeando en cuatro dias.


Muchsimas gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en tuberia hace 10 años 10 meses #113252

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • visteme despacio, que estoy apurado
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 3
miguel, buenas noches

Le felicito por su propia deduccion.-

Por eso, cuando la tuberia es en un sobretecho o falso techo, usamos tiras de aislacion completas, no por tramos.- Para asegurarse, hay que hacer lo que dicen los manuales, de envolver o entabillar con cinta adhesiva; incluso he visto que a los roedores les gusta la aislacion, no asi las cañerias con cinta

espero haber colocado un granito de arena

hugo.lisandro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en tuberia hace 10 años 10 meses #113273

  • miguelbc
  • Avatar de miguelbc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Aha.

Bien, lo tendré en cuenta para cuando me toque realizar la instalación de una cámara de este tipo. No me fije si era por tramos el aislante o estaba de una pieza la verdad. En mi almacén si tengo aislante, tramos de 1,5 metros en 3/8", y cinta para realizar su aislamiento.

Le diré mañana al cliente, a ver que opina.

Para una instalación de este tipo, ¿que grosor aplicaríais al aislante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensación en tuberia hace 10 años 10 meses #113311

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola miguelbc, de que tipo es la instalación? Creo que no lo dices en ningún sitio a que temperatura trabajas?

Creo que el cliente no debe opinar, tu le debes aconsejar.

Cuando hay un problema el mecanico soluciona y el cliente se calla y mira (y ofrece un refresco).

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information